秋石 发表于 2011-3-25 20:42:17

问问各位,何为防溅插座?

贾行家 发表于 2011-3-25 22:02:57

什么算潮湿场所?能给个定义吗?比如在多少时间内空气湿度在多少以上?不能说有水点的地方就叫潮湿场所吧?

尺短寸长 发表于 2011-3-26 11:20:01

按规范应该算潮湿场所,但个人认为规范规定太死,执行有难度。
sgf2002 发表于 2011-3-25 16:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

sgf2002介绍一下,哪一本规范规定厨房是潮湿场所?

尺短寸长 发表于 2011-3-26 11:24:20

问问各位,何为防溅插座?
秋石 发表于 2011-3-25 20:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

加个防溅水盖板应算作防溅插座了吧,这个回答能否让秋石满意?

防水插座与防溅插座截然不同,一般用于工业场所(极少用到),属于特殊插座。

尺短寸长 发表于 2011-3-26 11:29:35

如果是潮湿场所,个人认为就不应采用防溅插座而应采用防水插座了。
sgf2002 发表于 2011-3-25 16:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

有点问题。

比如:带洗浴设施的卫生间算潮湿场所,但其内装设的插座采用防溅插座即可,不需要采用防水插座。是吧,sgf2002?

sgf2002 发表于 2011-3-26 22:00:40

本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-26 22:15 编辑

sgf2002介绍一下,哪一本规范规定厨房是潮湿场所?
尺短寸长 发表于 2011-3-26 11:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我又仔细研究了下9楼的几个规范条文,确实没有什么地方明确厨房是潮湿场所.
只是规范把厨房和卫生间并列在一起,让人理解为是与卫生间一样属于潮湿场所.
只有上海市《住宅设计标准应用指南》597页二.2条说了住宅(公寓)厨房属于潮湿场所,但这不是规范。
因此我概念里认为规范明确厨房是潮湿场所,看来这也只能说是对规范字面的个人理解

尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:08:41

15#的“。。。按规范应该算潮湿场所。。。”的一说吓我一跳。

尺短寸长至今还未发现有哪本规范对厨房下“潮湿场所”的定义。

sgf2002 发表于 2011-3-26 22:35:53

有点问题。

比如:带洗浴设施的卫生间算潮湿场所,但其内装设的插座采用防溅插座即可,不需要采用防 ...
尺短寸长 发表于 2011-3-26 11:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是有问题,我对防溅插座和防水插座使用的场所有些犯糊涂
1.无水蒸汽但可能溅到水的地方应该用防溅插座吧?如台盆上方...
2.那么有水蒸气的场所防溅插座能否防住水蒸气?
3.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第8.0.7条“在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座"    密封式或保护式插座又是什么插座?

尺短寸长 发表于 2011-3-26 22:53:09

“在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座" 中“密封式或保护式”的真实含义,得规范编制人员来解答才行。

防水插座一般用于工业场所,可以任意角度水喷都没问题。

极其潮湿的公共浴室的澡堂、大淋浴间(房间到处布置淋浴喷头)是不会去布置防溅插座的。

像带洗浴设施的卫生间(在0、1、2区外)、水泵房之类的房间,距地不低于1.5m设防溅插座(个人认为即便距地1.3m,也没问题),没问题。

尺短寸长 发表于 2011-3-26 23:06:52

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-3-26 23:08 编辑

个人猜测——

密封式插座:是指加“防溅面板”的防溅插座,不应该指防水插座。

保护式插座:是指带“滑板”(不插电时遮挡L、N极插口)的安全型(防护型)插座。

hahaoohehe 发表于 2011-3-26 23:16:44

防溅插座 和 防水插座的 区别,应该看 防护等级吧。

hahaoohehe 发表于 2011-3-27 09:30:58

占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:}

秋石 发表于 2011-3-29 13:42:35

回复 19# 尺短寸长
其实我知道你也很难回答。

wyh2007 发表于 2020-7-6 11:42:16

精装修卫生间智能马桶的插座也必须设置在1.5米以上吗?实际使用的话,这个高度应该有问题吧
页: 1 [2]
查看完整版本: 讨论:厨房是潮湿场所么?