请教一下,保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流的准确定义?
请教一下,保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流是否就是整定电流?如果是的话,在I2小于等于1.45倍Iz中,I2是指的瞬时过电流脱扣整定值还是长延时脱扣整定值(I2:保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流。Iz:导线允许的持续载流量) 我是按长延时理解的,瞬时过电流太大了吧。 关于规范的那两个公式,贺湘琨、王厚余、李允中等人这两年内有文章,找来看看。重点翻阅《建筑电气》。 请教一下,保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流是否就是整定电流?如果是的话,在I2小于等于1.45倍Iz中,I2是指的瞬时过电流脱扣整定值还是长延时脱扣整定值(I2:保证保护电器在约定的时间内可靠动作的电流。Iz:导线允许的持续载流量)xiaoyu95 发表于 2011-3-17 17:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
I2既非瞬时(或短路短延时)过电流脱扣整定值,也非长延时过电流脱扣整定值。
见2011第1期《建筑电气》的《对 IEC 标准低压线路过载保护公式调查的回顾》,有答案。
问题关键:我们对I2≤1.45Iz(周期性负荷)的具体试验过程,还不够了解,大家大多处于懵懂状态。期盼高手能将试验的方法、过程告知。 等待高手解答中.... 今天审图的还真给我提这条了。但是我看了看王老的文章更糊涂了