JHL123321 发表于 2011-3-17 15:29:50

消防线路线缆选用问题

民规说一类高层和重要公建需用低烟无卤阻燃线缆,这其中包括消防用耐火线缆吗,消防耐火线缆本身已采取了防火措施,一般火烧不到,应该不用另加低烟无卤阻燃了吧

sh_13131 发表于 2011-3-17 16:18:09

民规上不是说要用有机绝缘耐火类电缆,特级的要用矿物绝缘电缆

gblgb 发表于 2011-3-17 16:22:30

除了矿物绝缘电缆,

其他电缆的“阻燃”与“耐火”是两个概念吧。

再查查看。

sh_13131 发表于 2011-3-17 16:41:18

,

本帖最后由 sh_13131 于 2011-3-17 16:44 编辑

阻燃是分级别的,A,B,C,D

耐火是指电线电缆具有耐火的特性
供火温度750, 时间90分钟,合格判断, 2A熔丝不断。

JHL123321 发表于 2011-3-18 09:40:59

回复 4# sh_13131


    应该是两个概念

JHL123321 发表于 2011-3-18 09:43:02

回复 2# sh_13131


    民规在前面还说了阻燃的事,再查查看

shan 发表于 2011-3-18 11:03:02

低烟无卤是普通回路的要求,消防设备供电线路要求见民规13.10.4

阿斯 发表于 2011-3-18 14:26:26

条文编号都写了,何不顺便连条文内容一并录入,如此岂不更善哉{:biggrin:}
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

911room 发表于 2011-3-18 14:29:24

条文编号都写了,何不顺便连条文内容一并录入,如此岂不更善哉
13.10.4 消防设备供电及控制 ...
阿斯 发表于 2011-3-18 14:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


请教:规范里有没提到穿金属管敷设此类线缆?

关东武夫 发表于 2011-3-18 15:58:47

俺懂楼主的意思,按理用低烟无卤没多大意思,但是谁叫大家都这么做呢,那俺们就跟着做咯

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-18 16:07:31

请教:规范里有没提到穿金属管敷设此类线缆?
911room 发表于 2011-3-18 14:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    请教:规范里有没提到穿金属管敷设此类线缆?

明敷的要穿金属管,暗敷的可穿阻燃塑料管,保护层厚度要求要达到规范要求

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-18 16:08:33

阻燃要求是对成束敷设电缆的要求,耐火应该是对消防线路的要求

尺短寸长 发表于 2011-3-18 20:26:25

除埋地敷设和穿管敷设外:

若消防用耐火线缆成束敷设,同样会涉及低烟无卤阻燃问题。

电气小能手 发表于 2011-3-18 21:00:11

消防线路 基本都要选用耐火电缆或电线了,低烟无卤阻燃 而是根据线路电压大小,环境如何确定的吧。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-18 22:50:24

除埋地敷设和穿管敷设外:

若消防用耐火线缆成束敷设,同样会涉及低烟无卤阻燃问题。
尺短寸长 发表于 2011-3-18 20:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    高手,就是高手!
在高手身边,不知道自己能不能高起来