消防线路线缆选用问题
民规说一类高层和重要公建需用低烟无卤阻燃线缆,这其中包括消防用耐火线缆吗,消防耐火线缆本身已采取了防火措施,一般火烧不到,应该不用另加低烟无卤阻燃了吧 民规上不是说要用有机绝缘耐火类电缆,特级的要用矿物绝缘电缆 除了矿物绝缘电缆,其他电缆的“阻燃”与“耐火”是两个概念吧。
再查查看。
,
本帖最后由 sh_13131 于 2011-3-17 16:44 编辑阻燃是分级别的,A,B,C,D
耐火是指电线电缆具有耐火的特性
供火温度750, 时间90分钟,合格判断, 2A熔丝不断。 回复 4# sh_13131
应该是两个概念 回复 2# sh_13131
民规在前面还说了阻燃的事,再查查看 低烟无卤是普通回路的要求,消防设备供电线路要求见民规13.10.4 条文编号都写了,何不顺便连条文内容一并录入,如此岂不更善哉{:biggrin:}
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。 条文编号都写了,何不顺便连条文内容一并录入,如此岂不更善哉
13.10.4 消防设备供电及控制 ...
阿斯 发表于 2011-3-18 14:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请教:规范里有没提到穿金属管敷设此类线缆? 俺懂楼主的意思,按理用低烟无卤没多大意思,但是谁叫大家都这么做呢,那俺们就跟着做咯 请教:规范里有没提到穿金属管敷设此类线缆?
911room 发表于 2011-3-18 14:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请教:规范里有没提到穿金属管敷设此类线缆?
明敷的要穿金属管,暗敷的可穿阻燃塑料管,保护层厚度要求要达到规范要求 阻燃要求是对成束敷设电缆的要求,耐火应该是对消防线路的要求 除埋地敷设和穿管敷设外:
若消防用耐火线缆成束敷设,同样会涉及低烟无卤阻燃问题。 消防线路 基本都要选用耐火电缆或电线了,低烟无卤阻燃 而是根据线路电压大小,环境如何确定的吧。 除埋地敷设和穿管敷设外:
若消防用耐火线缆成束敷设,同样会涉及低烟无卤阻燃问题。
尺短寸长 发表于 2011-3-18 20:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
高手,就是高手!
在高手身边,不知道自己能不能高起来