自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的
自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的 我就当他有,既然规范有180min的神经要求 多点蓄电池我想也不是什么难事{:lol:} 只要有需求,一定能做到。 厂家会按要求配。要多少有多少。 本帖最后由 sh_13131 于 2011-3-17 16:22 编辑自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的
十一郎零零八 发表于 2011-3-17 10:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif我就当他有,既然规范有180min的神经要求
这位大哥真幽默!!!! 我们在工程中一般是30min 有180min一般都是 45min的,,, 人有多大胆,地有多大产,地有多大产,编规范的就有多大胆。。。。。。。 国外使用CBS,集中蓄电池组。类似中国的EPS。
至于单灯带蓄电池,嘿嘿,就不得而知了。 灯内装蓄电池,连续供电3小时,不知到灯是不是还会亮。 基本不会搞这么久的,没有电,你开3个小时的灯做什么? 楼上说得有理,变电站蓄电池容量,有一条是1h事故放电容量。 楼主问题是:自带蓄电池的荧光灯有没有供电时间时间3小时的?
回答:
GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》附录B(规范性附录)灯具分类d)中就有:
10min;
60min(1h);
120min(2h);
180min(3h)。
上述所指时间对自容式灯具(自带蓄电池的。。。。。。):应急模式最短持续时间。 GB 7000.2-2008 (IEC 60598-2-22:2002,IDT)