什么时候用PC,什么时候用SC?
消防负荷用SC,KBG等?非消防负荷:
大楼进线是SC?
室内里面,照明、插座是用PC还是SC?(SC管,弯头一般都要焊接,锯断也很麻烦,很费工。所以一般要求较高的建筑采用SC,一般的建筑采用硬质PVC管即可)
像高层、多层、办公楼、酒店等,里面的照明、插座是用PC还是SC?
弱电:
电话、电视、网络等,在室内可以用PC? 1,消防负荷的管子一般用满足壁厚的SC,还有地下使用也应该是SC。
2,大楼进线也是用SC,室内走线的话,可以是PC。
3,高层里面也一样,只要不是消防负荷可以用PC。
4,弱电部分走线可以用PC。 如果楼主有兴趣,可以把相关的规范条文摘录出来
然后可能我们能看出点什么来
我的感觉是其实规范对这方面的规定并没有我们想的那么严格 确实规范没那么严格
按报警规范暗敷的都可以PC
但是有的老同志说消防报警一定要用SC(厚壁),连TC(薄壁)的都不让用,又说不出规范出处,可能是习惯做法。 13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;
规范上面说暗敷设时,可以用难燃型刚性塑料导管,但好像设计时都没人敢用。 大楼进线应该用RC,规范是有规定的。2楼的不对 1.所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施真不清楚涂防火涂料有啥作用?
2.其实现场金属导管为方便施工,大部分用kbg jbg管。而大部分kbg jbg管质量不怎么样,到穿线时管子内壁已锈蚀了。还不如用pvc管 像高层、多层、办公楼、酒店等,里面的照明、插座是用PC还是SC?
电话、电视、网络等,在室内可以用PC?hahaoohehe 发表于 2011-3-15 19:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1JDG(套接紧定式镀锌钢导管)、KBG(扣压式镀锌钢导管)属于薄壁镀锌钢管,只适用于室内正常环境的干燥场所,不可用于室外场所和室内潮湿场所,更不可用于腐蚀、爆炸等场所。至于JDG、KBG的质量问题,和其他产品一样,和具体供应商的制造能力、信誉有关,在中国诚信制度还不完善的今天,我们电气设计人员没办法,业主自己得小心点。
2室内一般普通场所暗埋管:既可以用PVC管,也可以用厚壁焊接钢管(地上、地下均可)、薄壁焊接钢管(地下室别用)。
3室外进线:可以采用热镀锌厚壁焊接钢管,也可以采用无缝钢管。
4建筑物吊顶内:正常环境的干燥场所,可以采用RC(水煤气管——热镀锌厚壁焊接钢管)、JDG、KBG,SC(厚壁焊接钢管)甚至TC管(电线管、薄壁管),一般不可采用PVC管(PC:难燃型刚性塑料管);小型建筑想采用PVC管,需要得到地方主管部门的许可才行(主要问题是火灾时会产生有毒烟雾,小型建筑吊顶内的小范围内使用PVC管,才会有允许的可能性存在)。
5SC管属于厚壁焊接钢管,但未注明是否镀锌。不镀锌的SC管,一般可用于室内暗埋场所;室外埋地进线管和人防工程规定的几个特殊部位,得采用热镀锌的SC管,即RC管。
6弱电配管,慎用PVC管,宜采用钢导管,否则有些需对线缆提出屏蔽要求,不然以后调试碰上干扰问题,就麻烦了。一般情况下的市政弱电室外进线,基本采用无缝钢管。 很少参与这样的话题
因为本人的图纸上从来不用塑料管,除非是必须用塑料管. 大部分kbg jbg管质量不怎么样,到穿线时管子内壁已锈蚀了。还不如用pvc管 很少参与这样的话题
因为本人的图纸上从来不用塑料管,除非是必须用塑料管.
gdx8785 发表于 2011-3-17 21:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
用塑料管也有优势,比如住宅建筑的配电回路,尤其是住宅建筑内设洗浴设施的卫生间部位,更是值得推广采用,等于双重绝缘,很好。 呵呵
回楼上2贴:
所以说"很少参与这样的话题" 火灾报警设计规范10.2.1
10.2.2 建筑设计防火规范11.1.6 10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。