JHL123321 发表于 2011-3-15 16:13:04

排烟风机末端互投问题

排烟风机需末端互投,若有多台排烟机,可以用树干式只用两路拉到各个风机处再互投吗,看了几遍民规的意思好像卷帘门屋面风机可以,排烟风机需放射式

lhchen 发表于 2011-3-15 20:05:43

《民规》是这样要求,从ATSE以放射式方式,向每台排烟风机供电。还要求每条回路的断路器具有隔离功能。

han2003 发表于 2011-3-15 22:28:32

楼主说的方法可以,也是很常见的方式。

JHL123321 发表于 2011-3-16 08:57:52

审图的会说吗

890214 发表于 2011-3-16 11:52:28

若有多台排烟机,可以用树干式只用两路拉到各个风机处再互投

JHL123321 发表于 2011-3-17 09:06:52

好像民规里前面有个什么重要负荷宜放射,这宜应该不是什么大问题,

电气小能手 发表于 2011-3-17 09:12:13

回复 6# JHL123321


    能放射的供电的,尽量放射式的,!