请教各位 怎么理解烟感或温感保护面积与梁间区域的关系?
GB50116火规上关于火灾探测器的数量确定上有这样一条8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
假设按照附录选择 以温感在车库布置为例 当保护面积为20 梁间区域为12平方时 保护区域为2个 那是说由于梁的作用温感可以保护到24平方呢 还是说保护区域是2个 但保护面积还是只有20
以下图为例
白色区域为梁 梁间面积为3000X4000 梁突出顶棚400 梁宽200 蓝色线为考虑到保护半径与保护面积的曲线那是不是可以可以理解为中心的区域是可以被保护到的 左右两个探测器都是保护两个区域 保护面积还是按20平方 保护半径还是3.6 回复 1# chenshisheji
保护半径怎么是3.6m呢,你是感烟探测器呀! GB50116火规上关于火灾探测器的数量确定上有这样一条
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规 ...
chenshisheji 发表于 2011-3-14 10:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这一条确实是难懂,考大家语文水平嘞 我图例画的是烟感 说的是温感 是啊 这一条大家理解都不一样