计算电流选择导线载流量是否正确

请问普通住宅FC WC CC 都是暗敷设在墙里,那怎样选择导线的敷设方式,04DX101-1建筑电气常用数据上只有空气中 明敷导管,隔热墙的载流量查询,请高手讲下怎么选择,温度,埋地土壤系数?如何选择,谢谢

han2003 发表于 2011-3-12 22:10:09

本帖最后由 han2003 于 2011-3-12 22:29 编辑

载流量按最不利的位置选择,暗敷于隔热墙(加气混凝土、聚苯、木制结构)内的穿管导线,其载流量敷设方式为A1,敷设于砖石、混凝土墙的为B1。按普通2.5平方,环境温度30度,2根导线查表,A1时为19.5A,B1时为24A,差距还是较大的。

han2003 发表于 2011-3-12 22:12:43

载流量查询,较为准确的是按照《布线系统载流量》规范查出的结果,04DX101-1建筑电气常用数据上面的表格也是根据此规范选取常见的敷设方式而重新编制的表格(主要出处为马国栋的载流量的书),因此不一定能够满足所有场合的要求。

han2003 发表于 2011-3-12 22:32:25

导体载流量表中的环境温度系指绝缘导体或电缆无负荷时周围介质温度。在工程设计中华北地区环境温度可参考下列数值选取。
室内配线: 30 - 35 度
吊顶内、电缆坚井内、电缆槽盒内、托盘或梯架上布线:35 度
室外布线:
空气中敷设: 40 度
电缆沟、电缆隧道内敷设: 40 度

华北地区地热阻系数可取1. 5m . K/W ,地下温度取25 度 。

电气小能手 发表于 2011-3-13 23:08:43

在载流量表中,我都是按35度 选的!

sccat 发表于 2011-3-14 23:40:50

环境温度的选择,哪里说得比较详细和权威?

han2003 发表于 2011-3-15 18:11:33

环境温度的选择,哪里说得比较详细和权威?
sccat 发表于 2011-3-14 23:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    技术措施就有推荐值

ylzeng2003 发表于 2011-3-16 13:45:20

环境温度可以通过《工业与民用配电设计手册》第三版中附录后根据各个地方的气象参数可查表得到。

911room 发表于 2011-3-17 09:48:37

请参照GB/T16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量

但还要注意布线长度的问题,以下是IEC60364-6-2006附录D中的图(原文件说明只作参考,不用作确定载流量)。