由日本地震想到的电气设计应注意的问题

我个人在设计中,基本没有考虑过“地震”的问题,
希望能在此,集思广议,听听大家的看法。
先抛个砖哈。

1.过去应急供电,主要考虑的是消防,现在看来,要做到一防两用,既防火灾,还要防地震。
在地震的情况下,自带电源的应急照明,应是必须考虑的。
2.在日本时曾见过旅馆里都有避难间,一般是利用卫生间,并备有“应急箱”,
呵呵,这不是电上的事哈。
3.接地故障断开电源总开关,在此时,就有了防断线引发电气火灾的好处了。
4.布线留有余量,多做些挠性连接,对小规模的轻微地震,是有好处的。

先想到这些了,请楼下各位补充哈。

han2003 发表于 2011-3-12 21:48:51

主要是设备固定和导体连接上能够考虑到震动的影响吧

gblgb 发表于 2011-3-13 10:59:33

谢懂兄抛玉哈,

另想到一点,是否可考虑要求,设备管井的结构强度应高一些。

各位指教哈。

东海龙王 发表于 2011-3-14 06:59:37

电气设备的抗震设计,也是注册考试的内容。

大鼻山 发表于 2011-3-14 07:36:19

比如,刚出了一本国标《工业企业电气设备抗震设计规范》。
此前,我记得也有一本电气(设备)抗震设计规范的

gblgb 发表于 2011-3-14 16:03:15

多谢龙王和鼻兄,一定学习。

sgf2002 发表于 2011-3-14 18:05:43

回复 1# gblgb

民规第4.1.3条,对变配电站的抗震有要求,但是到底变配电站抗震措施怎么做呢?

gblgb 发表于 2011-3-14 18:20:25

有经验的可以对此规范议一哈,先谢过了。

shan 发表于 2011-3-15 09:49:15

汶川地震后四川地区的某些做法:1.教室日光灯采用吊杆安装,轻微地震时不至于灯管破碎。2.教室吊扇改为带防护罩的吸顶扇。3.应急照明在一层可采用手动装置强制开启。

gblgb 发表于 2011-3-15 11:47:05

先谢谢shan的建议。
有些小疑问,共同研究一哈。

“教室日光灯采用吊杆安装”
与人防规范GB 50038—2005不一致,
7.5.14 选用重量较轻的灯具、卡口灯头、线吊或链吊灯头,是为了防止战时遭受袭击时,结构产生剧烈震动,造成灯具掉落伤人。

虽说,一个是地上,一个是地下,
但我觉得,这不是关键。
关键是对建筑震动时灯具的避害处理原则。

电气小能手 发表于 2011-3-15 14:04:38

地震的剧烈晃动对灯具的安装方式是要特殊考虑呀,吊杆安装是不太安全呀,晃动几下,碰撞下,很容易掉落!

shan 发表于 2011-3-15 15:36:01

的确,关于民用建筑的电气抗震设计,都在摸索中。吊杆的做法也只能应对轻微晃动,对大地震无效。当然这种作法只是某些个人观点。吸顶安装的话,层高太高,不利用节能。灯具带不易破碎的防护罩?掉下来一样也砸人啊,好像没有特别的长处。
地震时,自带蓄电池的应急照明比集中蓄电池更可靠。配电柜落地安装时要与墙面做固定连接。

ice393 发表于 2011-3-15 23:10:11

电视说,核电站的柴油发电机不能运行。

gblgb 发表于 2011-3-16 09:37:04

电视说,核电站的柴油发电机不能运行。
ice393 发表于 2011-3-15 23:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

严重同意,地震时,柴油发电机不安全,不能作为应急电源。

除设备本身安全因素外,

地震时,值班人员也不应待在机房内,

因此,还是靠近重要设备设置能够及时切换的蓄电池电源,才可以,

但不是设了蓄电池就可以了,还要从安装上保证地震时能可靠使用,

另从维护上,也要严格要求。

还要以强制性规范的形式,从各个方面严格要求。