消防线路特殊电压供电距离问题
消防栓报警线路交流24V,2.5的线最长能拉几米消防报警线路直流24V,1.5的线最长能拉几米 这个我是真不知道,还请高手回答。 期待中…… 消防栓报警线路交流24V,2.5的线最长能拉几米
消防报警线路直流24V,1.5的线最长能拉几米
JHL123321 发表于 2011-3-11 14:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、消防栓报警线路交流24V,2.5的线最长能拉几米
答:无前提条件,无法回答。有多少个消火栓箱?按钮采用并联还是串联方式?信号灯功率多大?
应根据负载大小算线路电压降。
2、消防报警线路直流24V,1.5的线最长能拉几米
答:是指FAS吧?若是,厂家介绍一般为不大于1500m。 这个还真没研究过? :无前提条件,无法回答。有多少个消火栓箱?按钮采用并联还是串联方式?信号灯功率多大?
最常用的并联啦,报警按钮啦,就我们平常做的,有没人细算过 直流24V的电压偏差是多少,有没这方面的规定
页:
[1]