现在关于电磁炉和即热式水笼头的困惑
1、现在有很多火锅店从用煤气瓶改用电磁炉使用,那么在配电设计过程中要注意什么,功率因素和需要系统如何取。电磁炉的功率为2.5KW,单相~220V。是一个电磁炉一个回路还是二个或者更多个一个回路。2、即热式水笼头的功率为:8KW,这么大的功率,在厂家说明中,只需要4平方线就可以,一般情况4平方线的断路器我们才取20A。光计算电流就达到36了,怎么使用。 请大家谈谈自己的看法啊,谢谢啊,呵呵 看来我这个问题太弱弱了,麻烦版主把我这个贴子删除了,谢谢版主了。 怎么会弱呢,问题很好。电磁炉配电,最好是一对一的,也见过一个回路带2个插座的。这种店铺以前做过统计,比如呷哺呷哺这样的,运行起来实际用电大概250-300w/m2左右。 谢谢,han2003 即热式水笼头的功率为:8KW
应该用6平方的线比较安全。