关于三类防雷中条文的理解
在《建筑物防雷设计规范》中,第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。
条文解释是:“平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带”的规定是根据以往的习惯做法定的。
是不是所有平屋面的建筑物,只要宽度不大于20m,长度可以超过20m或者100m,而不用遵守不大于20m×20m或24m×l6m的网格的规定。只需仅沿网边敷设一圈避雷带就可以吗? 按规范是可以的 大家都这么设置的吗,还是按照不大于20m×20m或24m×l6m的网格设置。 我们这边认为只要建筑物宽度不超过20米,三类防雷沿建筑物平屋顶周圈敷设避雷带即可。符合防雷规范要求,无需网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。
本身就是规范条文啊。 曾遇到一次工程质量检查,建筑物平屋面的宽度没有超过20m,检查提出加避雷带,设计不干,施工单位为迎合检查,答应给加。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。
按照规范,仅在网边敷设一圈避雷带就满足要求。
不过到现在我还没做过不超20米宽的建筑,楼下有经验的说说 我做过的宽度不超过20米、长度不小于24米的平顶建筑防雷,
中间是要加避雷带的。
考虑均压。 我做过的宽度不超过20米、长度不小于24米的平顶建筑防雷,
中间是要加避雷带的。我也是这么做的。 在《建筑物防雷设计规范》中,
第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。landline 发表于 2011-3-10 15:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、按原GB50057的设计规定,设计人员无错。
2、刚查看了一下新版GB50057报批稿,未再见到此款设计规定,估计今后得加20m×20m或24m×16m的接闪网格才行。 谢谢大家,我一直都按照20m×20m或24m×16m的接闪网格来做的,不过,有一次,帮人看图时提了这个问题,他说有这条规范,一直纠结啊{:mad:} 谢谢大家,我一直都按照20m×20m或24m×16m的接闪网格来做的,不过,有一次,帮人看图时提了这个问题,他说有这条规范,一直纠结啊
landline 发表于 2011-3-12 13:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:lol:}
新版GB50057颁布后,就不会再纠结了。 谢谢尺短寸长,也谢谢发言的各位朋友。