几条审图意见
1.气体灭火系统防护区内外应设有手动、自动控制状态的显示装置(见GB50370-2005第5.0.4条);气体灭火控制盘应包括对ACfj1箱送、排风机、防火阀的联动操作和控制(见GB50370-2005第5.0.6条)2.正压风机、消防电梯的电源工作状态应反馈至消控室,消控室应能显示消防电梯运行时所在楼层,见GA767-2008要求。 1.气体灭火手,自动显示装置查阅厂家样本,均未见相关实体
气体灭火控制盘对排风机箱如何联动?
2.消控室应能显示消防电梯运行时所在楼层,请问这个如何实现? 这意见提的,2字:蛋疼! 1:事故排风风机肯定是需要联动的,
2:消防控制室设置电梯控制盘就好了 搞不懂,提着2条,他到底有什么作用... 你可以问问审图的怎么改,叫他给你出个主意。对于这样的意见问他最好,也许只要你在说明里加上这几句话就能通过