JHL123321 发表于 2011-3-9 11:45:10

小特回路的保护问题

消防强切中用的中间继电器的主控俩回路要加熔断器吗,有必要加吗,

电气小能手 发表于 2011-3-10 10:09:47

熔断器呀,没必要加把,中继器的辅助触点接入断路器的分励脱扣器回路中呀,就实现消防强切了呀!

老万 发表于 2011-3-10 14:10:22

要加!

JHL123321 发表于 2011-3-11 10:28:22

直流24v,也电不死人

老万 发表于 2011-3-12 15:08:42

直流24v,也电不死人
JHL123321 发表于 2011-3-11 10:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    此观点不敢苟同

han2003 发表于 2011-3-12 21:50:06

肯定是需要加的了,也是为了防止事故范围扩大

JHL123321 发表于 2011-3-14 14:20:02

直流24v,短路了也烧不起来

yangyang7201 发表于 2011-3-14 16:53:55

不要加吧。过载时熔断器动作,继电器无法传递控制信号,影响消防联动动作,损失更大。