是不是这样?———— 不是这样。。。。。
我认为是这样:由于上级断路器的限流作用,下级断路器(S200L C6)可以分断该短路电流而不损坏,上级不分断。。。。。。。
我要是说错了,楼下的发修改通知。。。。。。。 级联(后备保护),就是靠上级断路器具有限流作用(就是快速分断),才能……
上级断路器不分断,怎么限流呀?
在后备保护中,上方位保护装置为了分担电弧能量,其开断时间应比下方位装置开断时间短(快),至少与下方位的开断时间同步。但是通常的情况是上方位保护装置的体积大,开断时间也较长,电弧的产生也要晚,就使得电弧能量的分担少,后备保护的效果差。限流型保护装置,开断时间极短,电弧能量的负担可以增大,与之匹配的下方位保护装置通过的短路电流峰值和可被抑制得很低,后备保护效果很好。由此可见,上方位保护装置选择限流型的很重要。
后备保护的分类
1全区域的后备保护
全区域的后备保护是指:下方位保护装置的额定短路分断能力不够(小于其保护范围的预期最大短路电流),因而设置上方位的保护装置,上方位装置的额定短路分断能力,在所有的过电流区域都能进行安全的后备保护。
2局部区域的后备保护
局部区域的后备保护是指:下方位保护装置的额定短路分断能力不够而设置上方位的保护装置,上方位装置的额定短路分断能力不能够对所有过电流区域进行完全的保护,但对某一区域,能进行保护。故此种组合保护方式,只有对已确定的局部最大预期短路电流能适应的情况下才能选用。
上面举的10.5KA,应该是局部区域的后备保护吧? 上级断路器不分断,怎么限流呀?———— 上级断路器本身具有限流技术,使得下级断路器之后的短路电流变小。。。。。
大概也就是这个意思。。。。。如果要很严格的话,就去看看相关书籍吧。。。。。。
要是上级比下级先跳闸,怎么实施选择性保护。。。。。。。。
你那些后备保护什么的,我就不是很明白什么意思了。。。。。。没看全。。。。。
楼下清楚的接着说。。。。。 …………
限流断路器重要特点是在短路发生后,其内部迅速形成电弧电阻,从而大幅增大回路短路阻抗,大幅降低回路预期短路电流,达到限流目的。与此同时,串入该回路下游的或大义凛然或滥竽充数的断路器们,都因此大松一口气——偶北京有人………… 呵呵,哪一天北京人偶然不在了,
又遇上“短路电流大检查”,
众竽岂不大呼“help” …………
限流断路器重要特点是在短路发生后,其内部迅速形成电弧电阻,从而大幅增大回路短路阻抗,大幅降 ...
大鼻山 发表于 2011-3-16 14:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上级是限流型的断路器,上下级配合的时候,是上级先断,还是下级先断? 还是其它什么?
我觉得是上级先断,不知道理解的对不对?
页:
1
[2]