弄舟人 发表于 2011-3-2 21:32:00

二类住宅内走道,架空层照明负荷等级?

如题,二类住宅的公共部位是不是都应该是二级负荷?

gdx8785 发表于 2011-3-2 21:52:58

回复 1# 弄舟人


    二类高层住宅
公共部位也就是照明
且数量有限,简化一点,全部归于应急照明.

弄舟人 发表于 2011-3-2 22:30:59

那么井道插座属于非消防负荷,不能从应急箱中接,该从哪引?
同属于二级负荷的消防和非消防合用一个双切箱,后面配电箱分开是否可行?

gdx8785 发表于 2011-3-2 22:35:46

那么井道插座属于非消防负荷,不能从应急箱中接,该从哪引?
------ 可以从总表箱的公用回路配出
同属于二级负荷的消防和非消防合用一个双切箱,后面配电箱分开是否可行?
------------ 不合用.

电气小能手 发表于 2011-3-3 09:38:29

公共部位可以做个应急照明箱子,所有都从这里引出!
页: [1]