hahaoohehe 发表于 2011-3-2 00:25:49

小型、中型和大型小区,大家是怎么给配电的?

一。小型小区:建1个10KV/0.4KV变配电室。
二。中型小区:建2个10KV/0.4KV变配电室。
1路10KV进线,在第一个10KV/0.4KV变配电室内,建高压中置柜,在高压中置柜里留1个馈出柜给下1个10KV/0.4KV变配电室用,如下图:

大家是这样做的么?还有其它方法么?

第2个10KV/0.4KV变配电室,可以是:1.高压中置柜 2.环网柜 3.箱变

中型小区:建3个10KV/0.4KV变配电室。
1路10KV进线,在第一个10KV/0.4KV变配电室内,建高压中置柜,在高压中置柜里留2个馈出柜给下1个10KV/0.4KV变配电室用.

中型小区:建4个10KV/0.4KV变配电室。
1路10KV进线,在第一个10KV/0.4KV变配电室内,建高压中置柜,在高压中置柜里留3个馈出柜给下1个10KV/0.4KV变配电室用.

依次类推,5个,留4个。6个,留5个……,多少个,就不适合这种做法了???


三。大型小区:建开闭所。
依次类推,5个,留4个。6个,留5个……,多少个,就不适合这种做法了???
是不是就该用开闭所了?

还有电缆分支箱,用过么?

hahaoohehe 发表于 2011-3-2 00:28:52

DLT599-1996城市中低压配电网改造技术导则
7开闭所、配电站
7.1为解决高压变电所中压配电出线开关柜数量不足、出线走廊受限,减少相同路径的电缆条数,建设开闭所是必要的。开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,作为市政建设的配套工程。
7.2开闭所宜建于城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压变电所之间,以便加强电网联络,提高供电可靠性。
7.3开闭所可以结合配电站建设,亦可单独建设。开闭所的接线力求简化,一般采用单母线分段,两路进线,6~10路出线。开闭所应按无人值班及逐步实现综合自动化的要求设计或留有发展余地。
7.4在新建的住宅区内,应建设地区公用配电室。配电室可选用负荷开关——熔断器组合电器。配电室一般装两台变压器,变压器间按630kVA或1000kVA设计,建设初期按设计负荷选装变压器,低压为单母线分段,可装设低压母联断路器并装设自动无功补偿装置。
7.5住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。
7.6高层建筑内的重要设施如水泵、电梯等应双电源供电。
7.7住宅小区内的中低压线路,宜采用电缆或绝缘线。
7.8在繁华地区及受场地限制无法建设配电室而又不允许安装柱上变压器的处所,可考虑采用箱式变电站。
7.9开闭所、配电站的选址应考虑到设备运输方便,并留有消防通道,设计时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪音等各项要求。

二。中型小区上面那几种情况,能多讲讲么?

jychen1 发表于 2011-3-2 05:52:59

谢谢坛友,学习了。

冷若冰 发表于 2011-3-2 22:11:57

谢谢坛友,学习了。
jychen1 发表于 2011-3-2 05:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


学到东西就好。。。。。。最好还能告诉我,你学到啥了,跟我分享分享。。。。。。

我把我学到的也告诉你,我们就可以交流了。。。。。。。

JHL123321 发表于 2011-3-11 10:40:12

。配电室一般装两台变压器,变压器间按630kVA或1000kVA设计,建设初期按设计负荷选装变压器,低压为单母线分段,可装设低压母联断路器并装设自动无功补偿装置。

有变压器咋叫配电室,不是变电了吗

JHL123321 发表于 2011-3-11 10:42:03

回复 1# hahaoohehe


    整那么多TV干嘛,避雷器是不是也太多

lhchen 发表于 2011-3-11 11:37:10

1、10KV馈线采用电缆出线,可否装零序电流互感器。
2、母线电压互感器可否用V-V接线。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-11 13:09:45

1、10KV馈线采用电缆出线,可否装零序电流互感器。
2、母线电压互感器可否用V-V接线。
lhchen 发表于 2011-3-11 11:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    1.可
   2他的图就是VV接线.

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-3-11 13:11:41

大型小区通常做法是,建一座中心配电室,里面做中置柜,然后出线环网在小区内供电。需要双电源或是双回路的建筑,可采用末端进线负荷开关的备自投,设置2台变压器来解决

电气小能手 发表于 2011-3-11 17:42:43

回复 1# hahaoohehe


    你所说的中置柜是不是 所谓的开闭所呀,就是一路10KV高压进线,然后分几路10KV高压出线的栋么?

han2003 发表于 2011-3-12 22:38:17

住宅小区的总体供电,一般都是地区电力部门负责,大多都有比较严格的要求,可以要来当地的规定看看。20万平米以上的小区,建议采用开闭站双环网供电方式,每个变电所都设环网柜即可,建议单台变压器不超过1000KVA。
页: [1]
查看完整版本: 小型、中型和大型小区,大家是怎么给配电的?