电缆沟,净高不低于3.3m;桥架,净高不低于3.9m
emilyapple001
发表于 2016-6-15 10:10:22
我一般都是净高4米
zchuhe
发表于 2018-10-24 11:01:03
主要还是看这净高包不包括梁吧,规范又没解释距梁或距楼板的距离的依据或理由。
x01oct
发表于 2018-10-24 13:47:29
zchuhe 发表于 2018-10-24 11:01
主要还是看这净高包不包括梁吧,规范又没解释距梁或距楼板的距离的依据或理由。
净高!很难理解么? {:1_428:}
zchuhe
发表于 2018-12-5 11:00:34
x01oct 发表于 2018-10-24 13:47
净高!很难理解么?
请教《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.6.3条屋内配电装置距楼板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。为什么距楼板不能是不宜小于1.2m或0.5m?距梁底为什么不能是不宜小于1m或0.3m?距楼板和梁底为什么不可以一样?
swdswd
发表于 2018-12-5 21:16:08
从安全、安装、维修、搬运、吊装设备、电气设备散热、通风、母线槽占有空间综合考虑
swdswd
发表于 2018-12-5 21:19:11
板是整体,梁是局部
x01oct
发表于 2018-12-6 15:31:14
zchuhe 发表于 2018-12-5 11:00
请教《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.6.3条屋内配电装置距楼板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距 ...
梁是局部啊,楼板是整体的,局部稍微低一些,可以接受。
这跟低压柜柜后距墙1.0m,柱突出处可以0.8m,是一样的道理。
hr456
发表于 2023-7-3 15:55:56
感谢分享,学习
guyecanxing
发表于 2023-7-3 16:44:59
下进下出,梁下3.6
whj_521637
发表于 2023-7-3 17:43:51
我是来学习的
ak2000ghost
发表于 2023-7-26 10:39:47
下进下出要考虑电缆夹层的高度吧
yubenqiang
发表于 2023-7-26 14:37:52
4m应该就够了