消防水泵房的排水泵是普通负荷还是消防负荷,不知各位是如何确认的?
如题,谢谢!请大家谈谈有关的看法及规范依据 是否可以用消防电梯及其排水泵来类比得出结论? 消防泵房排水泵属防止水泵或水箱等漏水而设置的。与消防本身关系不大。在灭火过程中即使漏水也很小。不会对消防作业构成威胁。故不应看作消防负荷 水泵房的集水坑是给水池溢流时排水用的。。。。。。不属于消防设施。。。。。不过审图看到这样的,我一般不提。。。。。
按消防也好,不按也好,供电等级保障就好了。。。。。。 建议可不按消防负荷对待 建议按消防负荷考虑。 地标规定:应按消防负荷。
仅供参考。 支持7楼的观点
消防水泵房的排水泵可以视作为保证消防泵房能正常工作的设备
因此应该视为消防设备 支持7楼的观点
消防水泵房的排水泵可以视作为保证消防泵房能正常工作的设备
因此应该视为消防设备
gdx8785 发表于 2011-2-28 23:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
保证消防泵房能正常工作的设备———— 这话常见,不知道出处。。。。。。
G斑,有没有规范依据,上一条规范来看看。。。。。。 保证消防泵房能正常工作的设备———— 这话常见,不知道出处。。。。。。
G斑,有没有规范依 ...
冷若冰 发表于 2011-2-28 23:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif[/quot个人
个人观点而已 一般都按消防设备配电。设想一下,整个消防泵房内都是消防电源,非要一个泵单独引非消防的双电源来,这不舍近求远了,再者说了,这个泵直接为消防泵房服务,其状态也会影响泵房能否正常工作。所以我都是按消防负荷对待的。