hbsjzsjy 发表于 2011-2-28 12:45:43

敞开式汽车库火灾探测器的选择

有一室外地上三层敞开式汽车库,汽车库设计防火规范9.0.7是这么规定的: 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。根据此条,本出库可不设火灾自动报警系统,但水专业设置了预作用喷淋系统,根据相关规范要求,预作用的相关设备应有火灾探测器联动,我的问题是:考虑其安装环境该车库设置何种类型的探测器为妥?

xuhui6512 发表于 2011-2-28 15:10:40

由于是敞开车库,建议选用差温探测器或火焰探测器为好

hbsjzsjy 发表于 2011-2-28 16:24:24

这是新火规的征求意见稿:
9.2.7可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择感温探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择感温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择R型探测器。
民规13.4.4条第2款第5)条:预作用喷水灭火系统中,应设置由感烟探测器组成的控制电路,控制管网预作用充水。
该车库在北方地区,根据征求意见稿感温探测器好像不合适,根据民规应该设感烟型,但考虑到其环境温度及风对烟的影响,不知道究竟该做何种选择。(PS:感烟及感温探测器的工作温度为-10~50)

sgf2002 发表于 2011-2-28 18:50:38

回复 3# hbsjzsjy
一定要做预作用喷淋系统吗?

冷若冰 发表于 2011-2-28 19:30:52

规范对此不要求做自动报警设备。。。。。。这是对电气的约束。。。。。。

由于水专业的设备特点,要求配自动报警的。。。。。。是另一回事。。。。。。这里的探头是配合。。。。。

水专业的控制柜上,应该有采集信号的装置,而不是电气的联动装置。。。。。。

这个道理要讲讲清楚的。。。。。。

电气小能手 发表于 2011-3-1 00:17:13

不太懂了,到底是按 水的 还是 按电气的呢?

hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 08:33:08

规范对此不要求做自动报警设备。。。。。。这是对电气的约束。。。。。。

由于水专业的设备特点,要求配 ...
冷若冰 发表于 2011-2-28 19:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

说了半天,不知所云,知道预作用的原理吗?

simbar 发表于 2011-3-1 09:01:20

说了半天,不知所云,知道预作用的原理吗?
hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 08:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    意思是不用设探测器,联动水预作用报警阀就可以了

simbar 发表于 2011-3-1 09:14:19

引申设有自动喷水系统的(按建筑防火自动报警不用设置的)是否需要设置自动报警系统?楼下的继续。。。。

东海龙王 发表于 2011-3-1 09:35:43

汽车库设计防火规范9.0.7是这么规定的: 除敞开式汽车库以外的。。。。。。。。。。。。。

gblgb 发表于 2011-3-1 10:10:04

如果必须设的话,是否可考虑:
图像式感烟火灾探测器

hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 10:38:51

汽车库设计防火规范9.0.7是这么规定的: 除敞开式汽车库以外的。。。。。。。。。。。。。
东海龙王 发表于 2011-3-1 09:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这个已经在我的帖子里了现在讨论的不是这个话题

lin1977 发表于 2011-3-1 11:39:18

龙王说的是对的。
“预作用的相关设备应有火灾探测器联动”
应该有厂家配套吧,电气还要设计吗?
设计的话厂家也要给个指导意见。

hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 17:49:45

和厂家配套有什么关系?搞明白预作用喷淋系统的原理再说吧

冷若冰 发表于 2011-3-1 20:42:12

说了半天,不知所云,知道预作用的原理吗?
hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 08:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


不知道,那你给我说说预作用的原理吧。。。。。。

看你的帖子,我原来认为这个预作用需要探头做信号然后联动水泵,与喷淋自带信号不同。。。。。。

教教我,赶紧的。。。。