elegantyuer 发表于 2011-2-27 23:21:07

疑问2011-Q10:大功率电机电缆的选用

各位坛友,我一直疑惑一个问题:大功率电机,我见到两种不同的配线方式,有的设计选用一根较大的多芯电缆;而有的设计却选用2根或3根截面稍微小点的多芯电缆。载流量都是满足要求的。
   上述两种思路的设计,最重要的原因是什么呢?

cqzrm 发表于 2011-2-28 08:18:35

容量太大,一根电缆不能解决的时候,多拼是常规做法。

关东武夫 发表于 2011-2-28 10:04:33

采用截面较小的电缆拼接主要是转弯半径和敷设方便,还有一卷电缆截面较小的较长,少接几次

hahaoohehe 发表于 2011-2-28 12:49:16

楼主是不是想问这个:在载流量都满足的情况下

1.用1根截面大的电缆;
2.用2根截面小的电缆;

1和2,各自优缺点是什么?大家倾向于用哪种?

大鼻山 发表于 2011-2-28 20:19:28

按3楼说的去执行吧

冷若冰 发表于 2011-2-28 20:43:22

大电缆敷设的时候难度比较大,可是接头处容易处理。。。。。。。

小电缆敷设的时候较大截面容易些,可是接头处不容易处理,且小电缆截面不可能完全一致,有制造误差需要避免。。。。。

情况就这么个情况,你自己选择了。。。。。

elegantyuer 发表于 2011-2-28 20:44:47

楼主是不是想问这个:在载流量都满足的情况下

1.用1根截面大的电缆;
2.用2根截面小的电缆;

1和 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-28 12:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

对的!

冷若冰 发表于 2011-2-28 20:49:41

我的意见你认为如何。。。。。

电气小能手 发表于 2011-3-1 00:13:24

好想法呀,哈哈

东海龙王 发表于 2011-3-1 14:53:31

本帖最后由 东海龙王 于 2011-3-1 11:02 编辑

可以看场所和实际情况灵活处理。
另外,双拼或者三拼的电缆载流量比一根多芯的大。
我们这里变压器出来的单芯电缆每相有三根630mm2并接的。

elegantyuer 发表于 2011-3-1 20:45:42

还是想知道各自的优缺点。

hugua0744 发表于 2011-3-2 09:58:14

优缺点:
    1根大电缆:安装工时少(一次敷设即可),占用空间小,但敷设难度大(重,粗,弯曲困难)。端子少,故障隐患点少。电流分配均匀。
    2根小电缆:安装工时多(两次敷设),占用空间大(为保证载流量不打系数,间距要2倍电缆外径),敷设难度小(轻,细,弯曲半径小)。端子多,故障隐患点多,需要安装水平高。电流分配略不均匀。
采购价格比一根大电缆低20%左右。

elegantyuer 发表于 2015-2-24 08:22:40

由于工作的关系,接触到很多不同的设计院,真是花样百出!针对大功率或者远距离电缆的选型,就没有标准和规程规定出来?特别好奇国外发达国家是怎么要求的?

zhouke 发表于 2015-2-24 11:31:26

尽量采用单根电缆。只能采用多根电缆时,必须保证每根电缆的长度及电气参数完全相同,且每根电缆的敷设方式和曲率半径相同。

xkh721218 发表于 2015-2-25 10:09:26

图集上有电动机的电缆选择表格   