由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?
由园区箱变引至小高层配电室的进线是四根还是五根?发现有的是四根,有的是五根,能说说为什么?(采用TN系统)。哪种形式好? 采用TN-S为5芯,采用TN-C-S为4芯。4芯电缆省料一些,但有杂散电流影响,不过也有人认为它可有效抑制信息设备共模干扰(不是敏感信息设备就别理这茬)
还有一种民间说法,变压器距离配电点大于50米的,采用TN-C-S或TN-S均可;小于50米的,宜采用TN-S。 1、变压器那边主开关或母联开关中任意一个用到四极,就不可能采用TN-C-S供电,故此情况必用5芯;
2、变压器那端PEN线一点接地是对的,PE线不少于两点接地也是对的。关键是:在哪里接?
估计:这个PEN线、PE线接地问题的统一,还要折腾5~10年,才会见分晓。 3、TT系统,由园区箱变引至小高层配电室的进线必用4芯. 冷若冰: 折腾一辈子。。。。。。 尺短,看见我说的了吧。。。。。。。没错吧。。。。。
别看我说的了,就看坛子里就可以知道了。。。。
哈哈哈哈哈。。。。。。谁灌水还不一定呢。。。。。。。。
累。。。。。。{:4_108:} 如果只知道当地室外供电系统是TN-C系统,园区箱变由供电局负责,箱变距小高层的距离不能确定,这种情况下,设计小高层时,小高层配电室的进线是四根还是五根? 只知道当地室外供电系统是TN-C系统 ———— 四根。。。。。组成TT或者TN-C-S,可以不。。。。。。 经过室外没有必要TN-S系统,
TN-C-S用4芯电缆 借此问一下,多层楼头箱到单元电表箱做成5根还是4根,这个我以前都是在楼头重复接地,到单元是5根,那天一个审图的说为了省钱,把重复接地做到了单元电表箱子拿,楼头到单元还是4根,这样那个好点??? 把重复接地做到了单元电表箱子,楼头到单元还是4根 大鼻山 发表于 2011-2-27 18:23
采用TN-S为5芯,采用TN-C-S为4芯。
4芯电缆省料一些,但有杂散电流影响,不过也有人认为它可有效抑制信息 ...
住宅小区的变配电室在车库里,供给每个单体住宅楼的电源电缆有的经车库桥架敷设,有的到室外直埋敷设,从低压配电室出线电缆采用4芯还是五芯呢?住宅楼和车库整体都做了基础接地和等电位连接。请指教! 一般按照三楼这种方式设计