常见的吊扇(圆周扇)及电铃等设备需要敷设PE保护接地线吗,请各位谈谈高见
如题,不知有无具体规范要求,大家在设计中是如何处理的?谢谢! 肯定要设,具体规范一时也想不起来,不接的话,安全没有保障啊 从防触电的原理上讲,应该有PE线,因为有金属外壳(类似2类灯具),可实际上没有设的,吊扇(圆周扇)及电铃也没有PE接线端子。 照明灯具都设了(见民规要求),吊扇还不顺手设了么 常见的吊扇(圆周扇)及电铃等设备一般均为Ⅰ类电气设备,应设PE线;Ⅱ、Ⅲ类电气设备,另当别论。 谁见过吊扇上有PE端子? 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-24 22:51 编辑
1、在GB50034-2004出台前,当时绝大部分Ⅰ类照明灯具也无PE接线端子。
2、据说当年尼克松访华,我们就丢过一次脸:为尼克松打前站的护卫人员,提出尼克松下榻的宾馆床头灯没有接PE线,不满足安全要求。
我方技术人员连夜突击施工,费老劲才加上这根满足电气安全的PE线,在床头灯焊上接地端子连上。
要不然,尼克松没地方住,得学当年老毛在前苏联打地铺睡觉了。。。。。。{:4_112:} 谁见过吊扇上有PE端子?
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-24 21:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可是吊扇上有预留的PE线。。。。。。 1、在GB50034-2004出台前,当时绝大部分Ⅰ类照明灯具也无PE接线端子。
2、据说当年尼克松访华,我们就丢 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-24 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么要费这么大的劲呢?
加一个变压器不就得了? 为什么要费这么大的劲呢?
加一个变压器不就得了?
gdx8785 发表于 2011-2-25 22:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计那时还想不到gdx8785这招。。。。。。{:4_91:} 本帖最后由 gdx8785 于 2011-2-26 20:11 编辑
估计那时还想不到gdx8785这招。。。。。。
尺短寸长 发表于 2011-2-26 19:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是1972年的事
如果那时还想不到这招
那么,与国际上的差距可见一斑 现在与国际上的差距难道就。。。。。。
{:4_93:} 本帖最后由 gblgb 于 2011-2-26 21:57 编辑
出处记不清了,大概意思如下,
美国不分接地形式,都要设一根接地线,有的只是“已接地线”(Grounded Conductor)之概念。 出处记不清了,大概意思如下,
美国不分接地形式,都要设一根接地线,有的只是“已接地线”(Grounded Cond ...
gblgb 发表于 2011-2-26 21:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这理由不怎么地呢
咱给出的是12V的供电电压,不会也是"都要设一根接地线"吧 呵呵,那也说不定。