hahaoohehe 发表于 2011-2-23 22:53:39

柴油发电机到低压柜是用电缆还是母线?

柴油发电机到低压柜是用电缆还是母线? 柴油发电机 太大的话,应该是母线,那小一点的呢?例如250的柴油发电机,可以用300的电缆。

秋石 发表于 2011-2-23 22:58:36

有没有考虑单芯电缆呢?

hahaoohehe 发表于 2011-2-23 23:01:18

单芯电缆? 还真没考虑过? 秋石讲讲吧

秋石 发表于 2011-2-23 23:10:25

讲什么呢?

pigl 发表于 2011-2-24 03:18:41

单芯电缆敷设要求要高些,每次必提醒施工单位注意,可惜人家往往还是马虎。

hahaoohehe 发表于 2011-2-24 12:26:14

那单芯的大家常用么?

gblgb 发表于 2011-2-24 15:49:57

用单芯电缆比母线好。

只要有合格的施工,就“冇门忒”。

治学以诚 发表于 2011-2-24 16:44:52

冷若冰 发表于 2011-2-24 16:47:48

老诚学会灌水了。。。。。。。也逗。。。。。。

大鼻山 发表于 2011-2-24 19:41:50

单芯电缆? 还真没考虑过? 秋石讲讲吧
hahaoohehe 发表于 2011-2-23 23:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
采用单芯电缆时,尤其要注意其保护套管不得采用金属的

lhchen 发表于 2011-2-24 20:20:25

用单芯电缆不能用铠装的,要用需作磁化处理的。

尺短寸长 发表于 2011-2-24 20:22:31

“品”字形敷设。

冷若冰 发表于 2011-2-25 09:55:17

采用单芯电缆时,尤其要注意其保护套管不得采用金属的 ———— 注意防治涡流。。。。。。

用单芯电缆不能用铠装的,要用需作磁化处理的。———— 也是注意涡流。。。。。

“品”字形敷设。———— 这个注意是什么,互感吗。。。。。

哥几个,如果我说的不对,发修改通知。。。。。。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-25 12:50:15

一字排开,也可以

冷若冰 发表于 2011-2-25 15:46:15

一字排开,也可以
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-25 12:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif



尺短,尺短。。。。。。。有人跟你叫板呢,是黑子。。。。。。。。

一字排开会有问题,什么问题,看看尺短的品字形怎么说了。。。。。就这问题。。。。。