柴油发电机到低压柜是用电缆还是母线?
柴油发电机到低压柜是用电缆还是母线? 柴油发电机 太大的话,应该是母线,那小一点的呢?例如250的柴油发电机,可以用300的电缆。 有没有考虑单芯电缆呢? 单芯电缆? 还真没考虑过? 秋石讲讲吧 讲什么呢? 单芯电缆敷设要求要高些,每次必提醒施工单位注意,可惜人家往往还是马虎。 那单芯的大家常用么? 用单芯电缆比母线好。只要有合格的施工,就“冇门忒”。 老诚学会灌水了。。。。。。。也逗。。。。。。 单芯电缆? 还真没考虑过? 秋石讲讲吧
hahaoohehe 发表于 2011-2-23 23:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
采用单芯电缆时,尤其要注意其保护套管不得采用金属的 用单芯电缆不能用铠装的,要用需作磁化处理的。 “品”字形敷设。 采用单芯电缆时,尤其要注意其保护套管不得采用金属的 ———— 注意防治涡流。。。。。。
用单芯电缆不能用铠装的,要用需作磁化处理的。———— 也是注意涡流。。。。。
“品”字形敷设。———— 这个注意是什么,互感吗。。。。。
哥几个,如果我说的不对,发修改通知。。。。。。。。 一字排开,也可以 一字排开,也可以
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-25 12:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短,尺短。。。。。。。有人跟你叫板呢,是黑子。。。。。。。。
一字排开会有问题,什么问题,看看尺短的品字形怎么说了。。。。。就这问题。。。。。