tbtr 发表于 2011-2-25 22:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif谢谢
谢谢,从这个角度讲很对 电表箱安高1米不可。这方面电业管理部门有规定,暗装嵌入墙内,箱底距地不小于1.6米,明装1.7--1.8米。 电表箱安高1米不可。这方面电业管理部门有规定,暗装嵌入墙内,箱底距地不小于1.6米,明装1.7--1.8米。
lhchen 发表于 2011-2-26 11:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上次有个搞弱电的,我问他弱电设备(网络交换机)在电井内明挂多高合适?他说1.8米差不多,为了不碰着人的头,我说那维修的话,这么高怎么办?他说搬个凳子什么的,垫在脚下就行,维修不是经常的。
不知道上面说的对不对(仅供参考)? 那电表箱安装的高度是出于什么目的? 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-26 21:11 编辑
上海的嵌墙暗装住户电表箱,供电部门规定:单排表箱,底边距地1.4m;双排表箱,底边距地1.1m。
上海的嵌墙暗装电话分线箱,电信部门规定:箱底距地1.3m。
目的:抄表、接线和维护方便。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中相当一部分规定,属于越俎代庖。。。。。。
如果配电箱采用的是竖向的“排骨”式箱,按GB50303-2002/6.2.8/4,再不幸遇上个只知道
执行规范条款的教条审图人员。。。。。。估计设计人员只能无语望青天了。。。。。。 再不幸遇上个只知道执行规范条款的教条审图人员。。。。。。估计设计人员只能无语望青天了。。。。。。
--------咱也就"只知道执行规范条文"不就是了?!
怎么标注是一回事,怎么实施是另一回事 由《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002决定设计原则是不合适的。 由《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002决定设计原则是不合适的。
尺短寸长 发表于 2011-2-26 21:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我支持这个,这个是施工规范,对设计不是很适用的。。。。。。
参考参考,知道施工怎么要求的,有些意义。。。。。。
页:
1
[2]