能从这些角度思考,实在太厉害了。。。
十分感谢。
邹工后来还有这方面的文章吗? 今年第一期的《建筑电气》基本上都在谈过负荷的问题。。。。。
还有《 用电负荷增加引起的绝缘加速老化与电气火灾》也谈到了这个问题。。。。。
老诚,能看懂么。。。。。要是不懂,开帖聊聊。。。。。。 大家质疑过负荷保护的疏漏,可是这个1.45是实验数据。。。。。。
所有的质疑都停留在“可能”的基础之上。。。。。。
最不利断路器动作特性在1.13~1.45倍之间,都认为在这个区域里,有“可能”持续电流在低于1.45时导体受不了。。。
可是都没有数据支持,这个受不了的程度是多少。。。。。
为什么大家不觉得也有“可能”动作了呢。。。。。。 文中说到奇胜,我想起一件事,2000年,在现场。。。。。。。
工地有个人跟我聊起过一件事。。。。。。。这个人据说做了二十来年的现场,用过很多种微断。。。。
“微断,除了奇胜和海格,其余的都不行。。。。。。。”
“什么不行?”
“到不了100%额定值。。。。。。”
“××××。。。。。。”
那人摇摇头不说话。。。。。
人跟我说,我跟大家说。。。。一个小故事。。。。。。 我昨天专门看了《低规》这条规范的条文说明,说明中间有一句话:
“应该说明此二式只适用于大倍数过载的验算,小倍数过载(如5%或20%的过载)在国际上尚在研讨中,没有作出规定。”
条文说明把问题说清楚了,而且还在研讨中的问题,规范不能自己拍脑袋的吧。。。。。。 我昨天专门看了《低规》这条规范的条文说明,说明中间有一句话:
“应该说明此二式只适用于大倍数过载的 ...
冷若冰 发表于 2011-2-24 17:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好啊,我的问题你就不看《低规》?{:4_123:} 啊,你的什么问题要我看《低规》。。。。。。{:4_115:} 怎么没接着往下呢 这种单挑贴,应该不会有什么结果吧。。。{:4_96:} 不服不行,楼主就是有水平