枫叶 发表于 2011-2-19 16:52:10

铝合金电缆

有个甲方指定要用合金电缆,但合金电缆好像没有国标图籍下的载流量,是否可以应用。不知道大家有么有用过的。。。

秋石 发表于 2011-2-20 20:52:42

图集中好像见到过此电缆载流量,不过数值很大,建议按铝芯电缆选比较安全。

治学以诚 发表于 2011-2-20 20:56:11

秋石 发表于 2011-2-20 20:59:04

包焊拉工艺生产。
截流量,6代4平方。铝合金大铜一规格。
治学以诚 发表于 2011-2-20 20:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没明白,请老诚说清楚一些好么?

治学以诚 发表于 2011-2-20 21:03:22

秋石 发表于 2011-2-20 21:06:05

包覆、焊接、挤拉。就成了铜包铝电缆。
载流时,6平方铜包铝相当于铜4平方
治学以诚 发表于 2011-2-20 21:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,老诚,楼主说的是铝合金电缆,而非铜包铝电缆。

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:11:42

秋石,老诚说的也是铝合金的一种,不知道是不是枫叶说的情况。。。。。

老诚,说说出处,让我好好学学。。。。。。

是不是某个厂家给你的资料。。。。。

han2003 发表于 2011-2-20 23:46:10

目前铝合金电缆基本只代表天津加铝一家,这家已经联合了标准院出了本图集,可以买来或者找他们业务员要来看看。他们也联系了上海电缆研究所,做出了一套电缆载流量数据,很久前我已经传到了资料区了,lz可以找来看看。他们的图集里也有此内容。注意这个图集是资料性图集,没有正式的图集的效力的。

枫叶 发表于 2011-2-21 10:01:41

han版,的意思是不是还是不能用。最好是有效力的,或让甲方写个委托书呢?

sgf2002 发表于 2011-3-25 19:44:59

本帖最后由 sgf2002 于 2011-3-28 12:48 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第1款
电缆电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)      易燃易爆场所
2)      重要的公共建筑和居住建筑。
(3)      特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所。
4)      人员聚集较多的场所;
5)      重要的资料室、计算机房、重要的库房;
.........
不知规范编写时是否考虑过合金电缆

uuzhu 发表于 2011-3-25 20:05:42

我们的设计按铝芯核铝合金载流量

大鼻山 发表于 2011-3-26 08:03:02

我们的设计按铝芯核铝合金载流量
uuzhu 发表于 2011-3-25 20:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
正解。是酱紫的

hahaoohehe 发表于 2011-3-27 09:42:21

占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:}

sgf2002 发表于 2011-3-28 13:08:59

可参考国家建筑标准设计图集 10CD106 <铝合金电缆敷设与安装>,里面载流量和压降都有。

流浪者归来 发表于 2012-3-21 20:24:02

是他们自己的数据,不敢太信