TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和地线是相通的吗 ?
TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和地线是相通的吗 ?就是和变压器相接的第一个配电柜里。 不一定哟。 变压器引出PEN----到第一个低压柜----在低压柜里面把PEN分成PE和N,大概是这个过程吧?
这个无所谓了,不一定非要在进线柜内,也可以在母联柜或者其他柜中 三楼的图一和图二像变压器出来接配电柜的。。。。。。
图三不是,图三是总配电箱的。。。。前面短短的一截标注为“PEN ba”的,我觉得应该标注为“MEB”。。
不知道我说的大家接受不接受。。。。。 这个无所谓了,不一定非要在进线柜内,也可以在母联柜或者其他柜中
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-17 15:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果是在进线柜,是不是低压柜总断路器应该是4P?就是PEN分成N和PE后,用4P断路器? 如果是在其它柜子里面,那低压柜总断路器就应该是3P了? 没必要用4P,除非你是变压器中性点直接接地。
注意用4P,你无法得到TNC系统