电梯机房的照明电源可以从电梯配电柜中引接吗?
《民用建筑电气设计规范》9.4.4规定:机房配电应符合下列规定:
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
2.机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于200lx,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
但是我看不少图纸电梯机房的照明电源是从电梯配电柜中引接的, 我认为不可以,可是很多人不注重这个。。。。。。
这是不是小问题,不值得执行规范了。。。。 如果是从电梯机房的双电源切换箱引来,是不是就可以了? 还是电梯的专业规范,讲的比较清楚。
《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003
13.4 主开关
13.4.1在机房中,每台电梯都应单独装设一只能切断该电梯所有供电电路的主开关。
该开关不应切断下列供电电路:
a)轿厢照明和通风(如有);
b)轿顶电源插座;
c)机房和滑轮间照明;
d)机房、滑轮间和底坑电源插座;
e)电梯井道照明;
f)报警装置。 民规9.4.4
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座
这句话吧电梯规范念转了。 应用规范要注意适用范围。。。。。。
《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 ———— 是不是给电梯厂家和施工使用的。。。。。
《民规》直接针对设计院,且《民规》新。。。。设计应参照《民规》执行。。。。。
还有一个,我不认为二者在相关要求上有分歧。。。。。
大家继续聊。。。。 可以参见尺兄的一篇文章,里面说的很细 本帖最后由 lin1977 于 2011-2-17 10:45 编辑
电梯机房总电源开关不切断机房照明插座电源
那电梯机房电梯和机房照明就要单独进电源线。
这个没有必要吧。
现在2008规范以后很多设计方法都不能用了。
有时为了满足设计规范,连实用性都不能保障了。
举个例子:
92规范小的公共建筑楼层应急照明可以在楼层箱单独专用回路。
08规范要在一楼设一个总的消防应急照明箱,楼层应急照明都从这个箱里接。
问题来了:
消防时切断电源后还要有人专门控制应急照明灯的点亮。
另外:应急照明不但要在消防时起作用还要在,停电造成混乱时提供照明。
92设计楼层箱故障断电,楼层应急灯自己就亮了,
08规范要实现这个功能就很麻烦。 http://bbs5.zhulong.com/forum/detail7584702_1.html电梯机房照明回路从何处引 电梯机房照明等的电源应来自哪?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17766-1-1.html 图集都可以在机房配电箱内引出,难道我们画图就不能引出了? 现在2008规范以后很多设计方法都不能用了。———— 有这个感觉。。。。。
新的规范对问题有了新的约束。。。。。
合理不合理不好说,可是怎么执行是燃眉之急了。。。。。。 电梯机房总电源开关不切断机房照明插座电源
那电梯机房电梯和机房照明就要单独进电源线。
这个没有必要吧 ...
lin1977 发表于 2011-2-17 10:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈哈哈哈,你的问题来了。。。。。。你那个应急照明的说法不是很合适哦。。。。。
楼下接着说。。。。。 呵呵,哪一个是电梯机房的总电源开关,难道是双电源切换装置吗? 消防控制室双切换箱,除了可以给,消防控制主机供电外,还可以给消防控制室的照明,空调,插座的附属用电供电。
电梯机房的负荷等级没有消防控制主机重要吧。哪电梯机房的双切换箱为何不能给电梯机房的附属负荷供电?
而且电梯机房的照明说白了基本属于临时照明。接在动力回路上影响应该不大。