冷若冰 发表于 2011-2-16 10:42:07

按照国标的布线系统载流量,导线穿管暗敷在砖石墙中与穿管明敷同属B1敷设方式,载流量与《建筑电气常用数据 ...
yueyue 发表于 2011-2-15 20:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


但审图要求按表6.2隔热墙中选择并判违反强条,———— 太重了吧,什么理由,能说说吗。。。。

如果是这样,你可以把你的依据拿出来与审图沟通。。。。。

你有过硬的依据想必审图不好为难你。。。。。。你要好好准备哦。。。。。

强条,你应该坚持设计观点了。。。。。。强条是要备案的,对你和你们设计院都是一个记录。。。

冷若冰 发表于 2011-2-16 10:45:19

严格来说,多根电缆敷设要考虑间距、数量什么的,有关系数的取值跟这些因素有关。。。。

所以看看规范,里面有很多要求。。。。。

不管事梯架还是封闭桥架,都有上述的考虑,具体在这里我说不清楚了。。。。。。

有疑问还是看看规范吧,学习一下。。。。。。。

tbtr 发表于 2011-2-16 21:07:55

回复 17# 冷若冰

高层电井内电缆做支架明敷设,载流量能否按敷设在自由空气中考虑?规范没有查到

冷若冰 发表于 2011-2-17 09:31:30

载流量能否按敷设在自由空气中考虑 ———— 按空气中的载流量,再看电缆间距是否需要乘一个相关系数。。。

规范没有查到 ———— 这个看电缆规范,里面有相关要求。。。。。。

有问题再说出来,我再看看电缆规范怎么说的。。。。。

tbtr 发表于 2011-2-17 21:59:27

好的,谢谢!