冷若冰 发表于 2011-2-14 18:10:48

这个是人防的密闭肋?
穿墙套管长度有没有要求?
太短了密闭是个问题
lin1977 发表于 2011-2-14 17:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


G斑那个应该是一个过渡措施,在这个措施上加防水封堵,这样水就进不来室内了。。。。。。

这些是施工上的问题,这部分,很多时候是供电部门处理的,民用院的一般不考虑这么多。。。。。

pigl 发表于 2011-2-15 02:56:19

本地民用项目室外电缆入户一般参照《35kV及以下电缆敷设》标图进行设计,室外电缆沟也只到建筑物散水外的手(人)孔井,然后电缆穿管进户,类似龙王的贴图,G版的贴图应该是穿墙套管。也见过深圳有作法在进户处单独作混凝土过线井高于室外地坪,电缆抬高后入户,有点象诚版的贴图。室外电缆沟的集水坑、集水井作法标图上也有。

pigl 发表于 2011-2-15 03:10:56

工程是配合作出来的,我的经验是多费点心。事前粗心,事后就烦心啊。

lin1977 发表于 2011-2-15 09:30:11

即便是户内、外没有负高差,电缆沟不应该直接进户内吧。
要不就变成引水渠了。
户外电缆沟积水现在可能是很常见的现象。

lin1977 发表于 2011-2-15 09:33:27

现在的住宅RC保护管进户我们这边都不做穿墙套管了。
穿墙套管在内部临空的时候才设,不知道符合规范否?

冷若冰 发表于 2011-2-15 09:50:31

电缆沟不应该直接进户内吧。———— 不应该,沟截面这么大,怎么封堵啊。。。。防火防水都不好处理。。。

保护管进户我们这边都不做穿墙套管了———— 进地下室你怎么进。。。。。

在地下室顶面覆土很少的情况下你怎么办。。。。不会用架空吧。。。。。。

技术关键不在于穿墙不穿墙,在于穿墙时的防火和防水封堵。。。。。。

还有就是排水,水排掉了就不会积水了。。。。这个找给排水专业的同志,他们在行。。。。。。。

东海龙王 发表于 2011-2-15 10:05:16

本地民用项目室外电缆入户一般参照《35kV及以下电缆敷设》标图进行设计,室外电缆沟也只到建筑物散水外的手 ...
pigl 发表于 2011-2-14 22:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

二式也类似g版的照片了。

elegantyuer 发表于 2011-2-15 14:12:50

结论已经出来了,领导要求水工和电气一起配合整改,引入地下泵间的电缆重新穿线处理,加强排水、防水封堵等;另外还发现室外缆沟进入泵间的一小段非混凝土浇筑,而是砖砌的缆沟,也要求土建整改。

冷若冰 发表于 2011-2-15 17:20:31

哈哈哈哈哈。。。。

什么是事故:各方违规的结果。。。。。一方违规可能都不会造成事故的。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-15 18:58:08

此案例主要是电气专业违规,负主要责任;土建也应懂得基本道理,留管方式也违规(接受了违规的提资),负次要责任。

lhchen 发表于 2011-2-15 19:42:49

到了雨季电缆沟进水的可能性很大,除了电缆沟本身有泄水措施外,我想利用gdx8785版主的办法改进一下,就是利用电缆沟入室的防火墙,墙体利用混凝土现浇,并埋入穿线钢管,施工后,封闭所有空洞,阻挡向泵房灌水。

elegantyuer 发表于 2011-2-15 21:02:47

到了雨季电缆沟进水的可能性很大,除了电缆沟本身有泄水措施外,我想利用gdx8785版主的办法改进一下,就是利 ...
lhchen 发表于 2011-2-15 19:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

正解!现场土建正是此意!全部浇筑!

冷若冰 发表于 2011-2-16 10:15:10

此案例主要是电气专业违规,负主要责任 ———— 哦,违规在何处。。。。。

提资、做法,还是什么别的。。。。。

shan 发表于 2011-2-16 10:31:00

要完全防止电缆沟进水,如果是高水位地方,除了浇筑,恐怕还要做道防水才能避免

shan 发表于 2011-2-16 10:35:02

设计室外电缆沟和人孔井等要事先了解当地的地下水位情况,然后再选择合适的排水方式,否则很容易出问题。这也是我曾经的教训。