TT是TN在负荷端加根PE线么
TT是TN在负荷端加根PE线么{:24:} 我只能回答一点:不是。。。。。至于是什么,楼下的补充。。。。。 感觉差不多啊?{:sweat:} 补充啥好呢。。。。。。
对了,就补这个好了:
TN——发生末端接地故障,接地故障电流由这根PE线直接流回变压器绕组;
TT——发生末端接地故障,接地故障电流由这根PE线经用电设备端接地、再经变压器中性点接地才流回变压器绕组。 感觉差不多啊?
小王 发表于 2011-2-9 17:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
感觉差不多啊?{:sweat:}
呵呵,差好多好多哦。 补充啥好呢。。。。。。
对了,就补这个好了:
TN——发生末端接地故障,接地故障电流由这根PE线直接流 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-9 17:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个很对,可是太深奥了。。。。。估计很多人弄不明白。。。。。
说得再简单些,只观些。。。。。 权当小王打了一个电话给冷若冰:“TT是TN在负荷端加根PE线么?请详答。 ”
冷若冰答: 感觉差不多啊?
小王 发表于 2011-2-9 17:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
TN-C---PE线和N线是同一根线(PEN线).
TN-S ---PE线和N线在电源端是由同一个点引出
TT----PE线和电源无关联
楼主可以自行分辨其差别 看看,G版言简意赅一语道破,尺短废话连篇说不明白。{:sweat:} 看看,G版言简意赅一语道破,尺短废话连篇说不明白。
尺短寸长 发表于 2011-2-9 19:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
和尺兄回答问题的角度不同而已
尺兄回答的是工作原理的差异
我仅是按自己的理解回答了型式差异 G版过谦过谦。 十分感谢,有点蒙,在研究研究!{:cry:} 本帖最后由 911room 于 2011-2-10 10:23 编辑
回复 13# 小王
再简单通俗一些(可能不严谨,请楼上的专家谅解。)
TT的故障电流是通过(借助)“地球”回到变压器(发电机)的中性线的;
TN的故障电流是通过专门敷设是导体——PE线,回到变压器(发电机)的中性线的。
上述两种系统,电源和设备各自都有PE端子(引出线),但这两段PE是直接相连,还是通过地球相连,是问题的关键。
再举个理想的例子,你在地球与月球之间架设配电系统,只能是TN,无法做到TT。 地球 月球这个比喻有意思。 其实TN。TT。IT是什么,看看理论书,每本书上都会有介绍的,但任何问题大家讨论的越多,就理解的更深入。
页:
[1]
2