距地0.3米明敷一圈扁钢的作用?(变配电室、电梯机房、冷冻机房等)
1. 在变配电室距地0.3米明敷一圈扁钢,大家都这样做的?这样的目的是什么?2. 04DX003《民用建筑工程电气电气施工图设计深度图样》
68页:电梯机房用接地引下线:利用结构柱内两根主钢筋(大于@16)通长相互焊接引至电梯机房,再机房地面上0.2m引出后用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置。
用-40X4镀锌扁钢再机房内距地0.2M做一圈基地装置的目的是什么?与变配电室的目的一样么?
3. 冷冻机房用的也是这样做的?目的是什么?
对于电井有人做,有人不做。电井内做局部等电位,通过局部等电位端子板与电井内外露导电部分联接,再做1圈扁钢的作用是什么? 变配电室内需要接地设备众多,如穿墙套管、设备支架等都需要直接接地,沿建筑物内墙敷设一圈接地扁钢,可方便进行接地。有一点记不清出自哪里,说是室内这些接地装置需要明敷,让工作人员看得一清二楚。 变配电室内要做 总等电位联接。
变配电室内需要接地设备众多,如穿墙套管、设备支架,如果这些设备直接与总等电位端子板相连,跟沿变配电室内墙敷设的一圈接地扁钢 相连的作用一样吧?只是沿变配电室内墙敷设的一圈接地扁钢,它与穿墙套管、设备支架等相连更方便一点,是不是这样?这一圈接地扁钢也与总等电位端子板相连的。
有人也在风机房,泵房等处沿内墙敷设一圈接地扁钢,这跟 设置1个局部等电位端子板,然后与设备外壳等相连的 作用一样吧?这一圈接地扁钢也与局部等电位端子板相连的。
这一圈扁钢 可以看做 一个超长的等电位端子板吧? 可以,就是为了就近和方便的实现接地和等电位连接 除了变配电室,还有那些地方需要沿内墙敷设一圈接地扁钢?水泵房、空调机房、锅炉房、风机房、强弱电井、电梯机房……? 就是设备多的地方? 其实我认为如果等电位联结或者接地做得到位,设备房里到不一定非要做这么一圈扁钢等电位(或接地)干线的。。。。
不知道这么说,大家能不能接受了。。。。 除了变配电室,还有那些地方需要沿内墙敷设一圈接地扁钢?水泵房、空调机房、锅炉房、风机房、强弱电井、电 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-1 14:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的,根据实际情况来吧
设备多,要是都从LEB出连接线,那得需要多少啊 是的,根据实际情况来吧
设备多,要是都从LEB出连接线,那得需要多少啊
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-1 20:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
设备多,都从LEB出连接线,确实LEB上的接线端子要很多,而且设备要离LEB远的话,还要拉很长的线。敷设1圈扁钢,可以就近接,确实方便了,检修的话,检修设备也可以就近接地,看来设备多的地方,敷设一圈扁钢方便。 楼主,你说的不错,沿墙一圈敷设的扁钢,需要不同两处接地,一处接至MEB母排,一处与接地装置相连接。 个人以为:
如果建筑物是采用共用接地装置的话,沿变配电室距地0.3米明敷的一圈扁钢又做到不少于两处在不同点与共用接地装置相连,则此扁钢作用等同于MEB母排(只要材质、截面符合MEB联结线要求即可)。 配电房里有备接地棒,在检修时可以将接地棒与一圈扁钢相连接,然后与设备相连接,因检修位置不确定所以为了方便固设一圈。 配电房里有备接地棒,在检修时可以将接地棒与一圈扁钢相连接,然后与设备相连接,因检修位置不确定所以为了 ...
dgwintai 发表于 2011-2-12 13:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那其它的设备房:水泵房、空调机房、风机房等,也需要这样么? 做等电位联结就需要。。。。。。。
如果做接地,你有随着相线一起配的接地线就不需要了。。。。。。
乱了没。。。。。楼下接着捋清楚。。。。。 建筑电气工程施工质量验收规范
23.1.1 变配电室及电气竖井内接地干线是沿墙或沿电气竖井内明敷的接地导体,用于变配电室设备维修和做预防性试验时的接地预留,以及电气竖井内设备的接地。 预防性试验+等电位连接方便
页:
[1]
2