08民规和09技术措施,对于卫生间1区的范围不一致?
08民规:1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。09技术措施:205页上面,无盆淋浴,距离淋浴喷头是0.6m。
1个是1.2米,1个是0.6米,不知道那个对? 08民规没有3区,09技术措施上面还有3区.
6 除安装在2区内的防溅型剃须插座外,各区内所选用的电气设备的防护等级应符合下列规定:
1)在0区内应至少为IPX7;
2)在l区内应至少为IPX5;
3)在2区内应至少为IPX4(在公共浴池内应为IPX5)。
插座如果布置在1、2区位置处,不是要2.25米以上么? 除安装在2区内的防溅型剃须插座外,意思是防溅型剃须插座 可以安装在2区内? 第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
数字 防护范围 说明
0 无防护 对水或湿气无特殊的防护
1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4 防止飞溅的水侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5 防止喷射的水侵入 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
7 防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
8 防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
开关插座按有害进水的防护等级分类
普通防护等级Ipxo或Ipx1的开关插座
防溅型防护等级Ipx4开关插座
防喷型防护等级Ipx5开关插座
2)在l区内应至少为IPX5; 就是防喷型防护等级Ipx5开关插座?
3)在2区内应至少为IPX4 就是防溅型防护等级Ipx4开关插座?
防溅型防护等级Ipx4开关插座 可以用在2区? 6 除安装在2区内的防溅型剃须插座外
hahaoohehe 发表于 2011-1-29 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
《民规》JGJ16-2008“6 除安装在2区内的防溅型剃须插座外。。。”的这条规定违反IEC标准,也不安全,所以是一条错误的设计规定,不能采用。 .....除安装在2区内的防溅型剃须插座外.........
这个条款我看是在迁就旅游饭店星级评定的那个规范 作为依据还是以规范为准
措施不宜作为依据 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-29 19:16 编辑
国家标准GB 16895.13-2002 《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或琳浴盆的场所》(idt IEC 60364-7-701:1984)——不允许在卫生间2区内设置任何插座。 1个是1.2米,1个是0.6米,不知道那个对?———— 一个半径一个直径吧。。。。。。
图我没看,猜的。。。。。。 刚看:国家标准GB 16895.13-2002 《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或琳浴盆的场所》
上面说的1区:无盆淋浴,距离淋浴喷头是0.6m。 08民规是不是写错了?图也画错了?
GB 16895.13-2002
701.520.04 不允许在0、1及2区内装设接线盒。
这说的就是不让装插座了。
尺短寸长版主 对规范的把握真厉害,什么规范都知道! 老民规是用的0.6米。如果说规范大于措施,那标准和规范呢?我想应该以时间为准吧? 1.2m是正确的,但是民规也漏掉了扩大1区范围的规定。按理说无盆淋浴是没有2区的。技术措施的图和要求都不对。 1、懂哥什么都懂,2、如有懂哥不懂的,请参见第一条。。。。。。
懂哥 好厉害!
原来是民规扩大了1区范围:1.2米。 GB 16895.13-2002
701.520.04 不允许在0、1及2区内装设接线盒。
这说的就是不让装插座了。
尺短寸长版主 对规范的把握真厉害,什么规范都知道!
hahaoohehe 发表于 2011-1-29 23:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
搞错了搞错了,尺短寸长不是版主。几位版主才真正厉害,每每关键时刻出手就解困。
不厉害不厉害,是秋石告诉尺短寸长的,不敢掠美。
701.53。。。在3区内,仅在以下情况下才允许装设插座:
——符合GB14821。。。隔离变压器单独供电(注:剃须插座就是采用隔离变压器单独供电的);
——SELV;
——RCD。 本帖最后由 冷若冰 于 2011-1-30 20:37 编辑
是秋石告诉尺短寸长的 ———— 好了,秋石。。。。。。
我等着你。。。。。。秋石。。。{:4_113:} 干嘛发飙?
冷斑竹告诉尺短寸长的更多,人家也。。。等着你。。。。。。冷若冰 。。。{:4_113:} 哈哈哈哈,你早说啊,我总算平衡些了。。。。。
我还以为秋石把啥都告诉你了。。。。。{:4_124:}{:4_124:}