hahaoohehe 发表于 2011-1-29 14:05:07

住宅里,每户的功率因数取多少合适?

看到 上海的 1个电气资料:

12.1.6 每套住宅用电负荷功率小于等于12KW时,宜单相进户。
小于等于12KW时宜单相进户,主要是从以下几点考虑的:
……
(4)单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A,能满足单相负荷12KW供电要求。

单相负荷12KW,计算电流是:12KW/0.22cosp =?
1. 功率因数cosp=0.9,I=12KW/0.22x0.9=60.6A
2. 功率因数cosp=0.85,I=12KW/0.22x0.85=64.2A

住宅设计规范1999
6.5.1二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。

所以是不是按照0.9计算?按照0.85计算的话,电流是64.2A,单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A 是不是 就不满足了?

linjianming 发表于 2011-1-29 15:47:19

按0.9计算

冷若冰 发表于 2011-1-29 20:29:29

按0.9计算
linjianming 发表于 2011-1-29 15:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


我支持老林的说法。。。0.9

890214 发表于 2011-2-6 10:31:28

功率因数cosp=0.9

大鼻山 发表于 2011-2-8 11:36:50

各地规定不同。本地(深圳)是按0.85取值。

尺短寸长 发表于 2011-2-8 12:51:21

看到 上海的 1个电气资料:
。。。
(4)单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A,能满足单相负荷12KW供电要求。
hahaoohehe 发表于 2011-1-29 14:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

(4) 单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A,能满足单相负荷12KW供电要求。

上海的这个规定存在问题:
1、问题主要还不在于满足不满足住宅用户的供电要求,而是断路器采用63A配合采用15(60)A 单相电度表存在事故隐患——可能会烧毁电度表。
2、目前此单相负荷12KW供电的方案,一般均会遭上海供电部门拒绝。
3、由于国家规范允许住宅用户功率因数取0.9,故取0.9还不能算错,但不合理。比较合理的,确如大鼻山所言:“。。。按0.85取值。”
像住宅用户的照明、空调等用电,功率因数全要达到0.9,估计是有难度的。
4、关键:保护(防护)电器能对线缆、电度表等起到保护作用。

至于满足住宅用户的供电要求,估计会存在一点点小偏差,实际工程不要太计较。
我们设计人员也确实无能为力,各地的供电部门都会有一些规定,不遵守也不行。

yjgabc 发表于 2011-2-9 13:54:29

其实都无所谓,但是规范已经说按0.9了,你按0.85就不对了