sgf2002 发表于 2011-1-29 10:57:06

普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗?

目前大家对消防风机、水泵控制箱里的断路器过载保护钻研的比较多。
试问:普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗?
电动机的过载保护已经有热继电器了,断路器过载保护也就保护断路器至热继电器之间的一段线,是不是?

elegantyuer 发表于 2011-1-29 13:02:45

我觉得不需要了吧?难道还需要后备保护吗?
另外,负载过流引起热继电器发热,而且我们在配线的之前不是已经考虑了回路的电流以及元器件的保护吗?
楼主说的:断路器过载保护也就保护断路器至热继电器之间的一段线
这样提意义是什么?难道回路电缆都发热超上限了,热继电器还没跳开啊?
我的理解是这种担忧只能说明电缆的热稳定校验没做。不知道我的理解有没有错?请楼下的前辈分析。

TNS 发表于 2011-1-29 19:13:46

不可能过载的线路不需要设置过载保护,显然电动机的电源线路属于此类。
多以断路器可采用单磁型的。

有观点认为断路器过载保护作为后备保护,不过没有规范这样要求。

尺短寸长 发表于 2011-1-29 19:33:58

有观点认为断路器过载保护作为后备保护,不过没有规范这样要求。
TNS 发表于 2011-1-29 19:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

除消防设备外,普通电动机采用断路器带热过载保护也无错。
有热继电器就可以了,进口的电机型MCCB,基本是不带热过载保护的,国产的电机型MCCB倒是可选带热过载保护。

冷若冰 发表于 2011-1-29 20:20:33

那个热继是保护电机的过载的。。。。。断路器是保护线路的。。。。。

有同意这个看法的吗。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-1-29 20:29:59

不同意。{:lol:}

(非消防)电机过载已经退出运行,线路还会过载?没天理啊!{:24:}

冷若冰 发表于 2011-1-29 20:47:01

电机和控制箱前的过载,非电机过载,是线路的故障过载。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-1-29 21:10:36

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-29 22:28 编辑

sgf2002:
试问:普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗?

冷若冰:
电机和控制箱前的过载,非电机过载,是线路的故障过载。。。。。。

冷斑戏说。。。。。。{:titter:}

冷若冰 发表于 2011-1-29 21:12:22

哦,是这么回事。。。。。

那算了。。。。当我没说。。。。{:4_125:}{:4_125:}

gdx8785 发表于 2011-1-29 21:57:29

冷斑所说的:热继是保护电机的过载的。。。。。断路器是保护线路的
是一回事
尺短寸长所说的:电机过载已经退出运行,线路就不会过载
是另外一回事

yueyue 发表于 2011-1-29 22:05:07

断路器与热继电器之间的连接导线很短,故不考虑此段导线的过载可能性,因而可采用单磁脱扣断路器。至于负荷侧由于已设热继电器,故负荷侧的导线及电机的过载保护已由热继电器承担

尺短寸长 发表于 2011-1-29 22:09:37

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-29 22:10 编辑

没明白冷斑所说的意思。{:4_93:}

电动机的过载保护已经有热继电器了,断路器过载保护也就保护断路器至热继电器之间的一段线,是不是?

1、如果断路器有过载保护,是。
2、如果断路器无过载保护,这段“至热继电器之间的一段线”看似无保护,实际有保护,“热继电器”已经确保这一小段线不会过负荷运行。

冷若冰 发表于 2011-1-30 18:22:53

冷斑所说的:热继是保护电机的过载的。。。。。断路器是保护线路的
是一回事
尺短寸长所说的:电机过载已经 ...
gdx8785 发表于 2011-1-29 21:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


兄弟就是兄弟,和尺短不一样。。。。。{:4_115:}

冷若冰 发表于 2011-1-30 18:24:11

“热继电器”已经确保这一小段线不会过负荷运行。—————— 我不信。。。。。{:4_125:}

尺短寸长 发表于 2011-1-30 18:43:48

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-30 19:25 编辑

兄弟就是兄弟,和尺短不一样。。。。。
冷若冰 发表于 2011-1-30 18:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

兄弟就是兄弟,和尺短不一样。。。。。

不认尺短这位兄弟了?{:4_125:}

嘿嘿嘿嘿嘿嘿。。。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗?