请问是哪个规范规定用带开关插座? 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200810.8.1条
9 住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选用二、三孔10A插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
《通用用电设备配电设计规范GB50055—93》
第8.0.7条
三、对于插拔插头时触电危险性大的日用电器,宜采用带开关能切断电源的插座。 本帖最后由 911room 于 2011-1-28 16:56 编辑
三孔15A插座?
这就是民规的问题,根本就不存在15A插座。
IEC 60083-2009中的中国(CN)插头/座制式,或GB 1002-2008家用和类似用途单相插头插座形式、基本参数和尺寸,规定:家用和类似用途单相插头/插座最大额定容量为10A,大功率电器用插头/插座最高为16A;
GB 1003-2008家用和类似用途三相插头插座形式、基本参数和尺寸,规定:家用和类似用途三相插头/插座最大额定容量为32A。 根本就不存在15A插座———— 有的,不过好像是16A。。。。。。
那个孔比10A的要大些,有这样的插头就有这样的插座嘛。。。。。。 江苏省的住宅设计规范就有这样规定:
十年前有15A,没有16A;
现在有16A,没有15A。
一般美式和日式有15A的 三孔15A插座?
这就是民规的问题,根本就不存在15A插座。
IEC 60083-2009中的中国(CN)插头/座制式,或G ...
911room 发表于 2011-1-28 16:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说的真好,有理有据!顶!
审图的要求我住宅就按照民规来 我说嘿斑你就理解一下吧
这审图的总得说点啥
对不?
{:4_118:} 哈哈哈哈,G斑,你在说啥呢。。。。。。
黑子,我看你的图就啥也不说。。。。
看尺短的图闭着眼睛签字。。。。据说尺短心里发毛。。。。。 好,谢谢了 油烟机为什么不带开关? 油烟机为什么不带开关?
simbar 发表于 2011-2-22 14:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是不是因为油烟把开关黏住了。。。。{:4_125:}{:4_125:} 有可能,是油用多了? 该说的版主们都说了,
继续学习吧 学习了,楼上的各位这些规范都是熟记于心还是用时查的呀?