电网要求高压0.95,《民规》要求低压0.9
老万
发表于 2011-3-7 22:25:44
在东莞的规定是:补偿容量=60%变压器容量
han2003
发表于 2011-3-7 22:52:34
要求60%变压器容量也太恐怖了,一般在20%-30%之间的居多
冷若冰
发表于 2011-3-7 22:59:20
哈哈哈哈,老万,是不是全是厂房啊。。。。。。要这么多补偿量。。。。。
难说哦,东莞地区工厂多。。。。。。。老万,是不是这个原因。。。。。。。
老万
发表于 2011-3-8 17:09:38
所有的都是按照60%来补。
碰到自然功率因数低的这个60%都不够,呵呵
sgf2002
发表于 2011-3-8 18:39:38
电网要求高压0.95,《民规》要求低压0.9。。。。。是不是这样。。。。
要是这样,没有什么不对吧。。。。 ...
冷若冰 发表于 2011-1-31 16:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果低压侧功率因数0.9,那到高压侧功率因数变大还是变小呢?
冷若冰
发表于 2011-3-8 18:42:49
如果低压侧功率因数0.9,那到高压侧功率因数变大还是变小呢?
sgf2002 发表于 2011-3-8 18:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不知道了,这个有关心吗。。。。。。。。没想过。。。。。
你要是想过,知道,不妨告诉我。。。。。。。你要是不告诉我,当心哦。。。。。。
老万
发表于 2011-3-9 09:05:38
如果低压侧功率因数0.9,那到高压侧功率因数变大还是变小呢?
sgf2002 发表于 2011-3-8 18:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
低压侧的功率因数和高压侧的功率因数是相关联的,你的问题只能这么回答:如果低压侧功率因数0.9,那到高压侧功率因数肯定低于0.9。因为变压器的功率因数小于1。
sgf2002
发表于 2011-3-9 09:20:42
低压侧的功率因数和高压侧的功率因数是相关联的,你的问题只能这么回答:如果低压侧功率因数0.9, ...
老万 发表于 2011-3-9 09:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同意楼上观点。
那么低压侧集中补偿功率因数按规范仅补偿到0.9,那么高压侧功率因数肯定达不到0.95,所以高压侧必须设补偿。高压侧补偿大多都在电业变电站了。
民规倒是有一句高压侧功率因数应满足当地供电部门要求,倒也圆滑。
这么说来审图的意见倒是不妥的,如果在低压侧把功率因素补偿到0.95,高压侧也未必能达到0.95,除非当地供电部门另有规定。
老万
发表于 2011-3-9 09:49:03
同意楼上观点。
=================我是老万的分界线=====================
不同意楼上观点:)
1.供电部门要求的功率因数是:大于0.9
2.供电计费方式常见的有两种:
A:高供低计
电度=抄表读数*CT变比+变损电量
此时的功率因数想大于0.9,一来用电量需较大,而来补偿的功率因数必须大于0.9.
B。高供高计
电度=抄表读数*CT变比*PT变比
由于补偿在低压侧,所以补偿时的目标功率因数也需超过0.9
常见的都是在低压侧进行补偿的,高压补偿除非用户有高压电动机。
PS:汗,貌似没有说清楚。。。。
天涯浪子
发表于 2011-3-9 10:03:17
我觉得我们的设计规范好多与供电局内部的规定有冲突的地方,能不能相关部门组织统一下呢?我在想!
老万
发表于 2011-3-9 10:31:06
我觉得我们的设计规范好多与供电局内部的规定有冲突的地方,能不能相关部门组织统一下呢?我在想!
天涯浪子 发表于 2011-3-9 10:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,找个时间看看供电部门的规定也有好处吧。
贾行家
发表于 2011-3-9 10:56:52
电力部96版《供电营业规则》规定:
除电网有特殊要求的用户外,用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:
100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
农业用电,功率因数为0.80。
天涯浪子
发表于 2011-3-9 11:16:40
呵呵,找个时间看看供电部门的规定也有好处吧。
老万 发表于 2011-3-9 10:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
还找不到他们南方电网的这些资料呢哪位老师有共享下!
小菜
发表于 2011-3-9 11:20:31
江苏的规范直接规定了0.95