建筑物中应急母线槽是否需要采用耐火母线槽?
本帖最后由 sgf2002 于 2011-5-27 19:57 编辑建筑物中应急母线槽是否需要采用耐火母线槽?大家发表一下看法
已经有结论,谢谢大家的热情参与
耐火母线槽 ————还有这个说法。。。。。。
母线槽外壳都是金属的,有防火能力啊。。。。。 本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-27 12:24 编辑
回复 2# 冷若冰
冷版,防火和耐火是两码事情,冷版居然没听说过耐火母线槽,终于有冷版没听说过的了,哈哈
有产品标准,虽然不是国标。《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》JBT10327-2002
电气设计规范上对消防用电缆、电线有规定,对母线槽没有规定。设计用普通母线槽是否满足规范?
近日遇到设计人员用耐火母线槽,审图时却不敢对此加以评论。有些脸红。。。。因此来论坛请教来了 规范里没有要求用《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》的地方啊。
是不是考虑一般封闭母线具有耐火功能? 应急母线槽当然需要耐火功能 回复 5# wurenhecai
理论上是这样的,规范依据呢? 在民用建筑中为消防而设的应急母线应该不会用到吧,大功率的消防负荷应该是放射式供电 哦,金属外壳还不满足耐火要求吗。。。。。。那我就不知道了。。。。。。
知道的在这里说说,我也学习学习。。。。。
我都不知道脸红是什么了,一个人哪能啥都知道呢,是不是。。。。。。。 哦,金属外壳还不满足耐火要求吗。。。。。。那我就不知道了。。。。。。
知道的在这里说说,我也学习学 ...
冷若冰 发表于 2011-1-27 18:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只要求金属外壳是不符合要求的,外壳防护等级达不到IP65,一旦发生火灾,消防水就会使母线槽短路 回复 8# 冷若冰
冷版说的对,知之为知之,不知为不知。向冷版致敬 回复冷若冰
冷版说的对,知之为知之,不知为不知。向冷版致敬
sgf2002 发表于 2011-1-28 10:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嘿嘿,你也知道怕了。。。。。那就算了。。。。。
知之为知之,不知为不知。————这话我常挂嘴边,你也这么说,同道同道。。。。。 只要求金属外壳是不符合要求的,外壳防护等级达不到IP65,一旦发生火灾,消防水就会使母线槽短路
beaty 发表于 2011-1-28 01:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个是防水要求,不是防火要求吧。。。。。
这个母线槽的防火要求和耐火要求分别是什么。。。。。。
有章法的帖子发几个出来。。。。。越多越好。。。。。有奖有奖。。。。。 本帖无人喝彩呀 别的不敢说,但最外面应该刷防火漆吧。 回复 14# jychen1
建议规范明确