hbsjzsjy 发表于 2011-1-26 11:50:47

关于CT的选择

供电部门要求10KV两路电源同时工作,母联备自投,那计量CT的变比如何确定呢?

伊宁 发表于 2011-1-26 21:22:46

CT顾名思义,电流互感器也,其变比应与装CT部位的电流大小有关。

冷若冰 发表于 2011-1-26 21:24:58

母联备自投 ———— 伊宁,楼主还有这个条件在里面。。。。

伊宁 发表于 2011-1-26 21:47:59

两路10KV电源供电,俗称手拉手供电方式。两路高压开关备自投,那么两路进线高压开关下侧都要加装计量CT,各自计量每路电量

冷若冰 发表于 2011-1-26 22:02:33

俗称手拉手供电方式 ———— 我还以为手拉手是环网呢。。。。。

原来是这个。。。。

jychen1 发表于 2011-1-27 09:45:43

学习了,谢谢。

hbsjzsjy 发表于 2011-1-27 11:52:00

两路10KV电源供电,俗称手拉手供电方式。两路高压开关备自投,那么两路进线高压开关下侧都要加装计量CT,各 ...
伊宁 发表于 2011-1-26 21:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这叫手拉手?头一次听说。可能你没有理解我的意思,直白点说吧,两路进线各带1000KVA变压器一台,同时工作,母联供电局要求自投,就是说两路进线处的计量 CT是按1000KVA还是按2000KVA整定?

冷若冰 发表于 2011-1-27 19:17:54

进线不是分别进线吗。。。。

哦,我有点明白楼主意思了。。。。。

首先,这两台变压器能这么用,一定负载率是50%,才有可能。。。。。

然后,这个互感器就是各自变压器的了。。。。。。

变压器受不了,你那互感器要来干什么。。。。是不是这个意思。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-1-27 19:18:46

有谁准确的说说,手拉手什么意思。。。。。。

伊宁 发表于 2011-1-27 20:40:35

一条高压线带若干变压器,两端各有一路高压电源构成环网,两路高压备自投。或者高压开闭所内单母线带若干高压出线柜,单母线两端两路高压进线备自投。个人理解这两种方式都可称为手拉手供电方式

伊宁 发表于 2011-1-27 21:04:01

“供电部门要求10KV两路电源同时工作,母联备自投,那计量CT的变比如何确定呢?”“直白点说吧,两路进线各带1000KVA变压器一台,同时工作,母联供电局要求自投,就是说两路进线处的计量 CT是按1000KVA还是按2000KVA整定? ”
先理解你的工作原理,两台变压器低压连锁,任意一台变压器故障,另一台变压器带两路负荷短时工作,这种方式供电,每路负荷不应超过变压器容量50%。这样分析CT就应该按1000KVA考虑。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-1-28 23:13:59

实际会按照2抬给你整

sgf2002 发表于 2011-1-29 10:15:29

回复 1# hbsjzsjy


    大多供电局会要求你交4000kVA的钱,因为母联自投时,每路需要带2000kVA的负荷,那CT肯定也要你按2000kVA整(如嘿版所言)

冷若冰 发表于 2011-1-29 20:38:57

哦,那么在这个情况下,每台变压器多大。。。。。。。

这个说法很有经验的说。。。。仔细说说。。。。。。。