njele 发表于 2011-1-13 10:34:10

工业厂房 仓库 装置 ,大家做非消防电源自动切换吗?

1工业厂房 仓库 装置 ,有必要做非消防电源自动切换吗?
2 一些项目设计中 一路照明电源进线通过非消防电源自动切换 来启动疏散照明, 这种做法合适吗?

njele 发表于 2011-1-13 11:14:50

更正一下 是非消防电源自动切断

冷若冰 发表于 2011-1-13 11:37:13

有消防中心提供切断信号吗。。。。。没有就不用。。。。

通过非消防电源自动切换 来启动疏散照明—————— 没有消防中心的应急照明就是切断电源接通的。。。。

不知道我说的大家怎么看,楼下补充或者修改。。。。

njele 发表于 2011-1-13 15:17:30

说说我的观点吧
1 虽然有消防中心 但我觉得工业场所自动断电会带来更大损失 而且工业场所人员不多 大多是专业人员 如果情况严重 再人工切断也来得及 ;所以我的设计当中很少采用但《火灾报警规范》中规定要求自动切断 ,与之矛盾
2 通过非消防电源自动切断 来启动疏散照明 的方式 我认为不妥 ;疏散照明作为二级负荷 人为地切断一路电源,只剩下一路电源;人为放弃一路可靠电源;还是通过强启线 或者就人工操作亦可