890214 发表于 2011-1-12 09:17:14

单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?

单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?

dgwintai 发表于 2011-1-12 09:36:43

建议查看建筑电气2010第12期9页-12页。

911room 发表于 2011-1-12 10:20:12

简单地讲,如果不配PE,如果接地故障,RCD不动作(设备外壳带电),你摸上去,你就充当的PE通路(假设你的接地良好),RCD虽然动作,但你肯定也就“为之一振”了。

shan 发表于 2011-1-12 11:01:53

楼上说得很形象,TT接地系统

911room 发表于 2011-1-12 11:45:10

当然,即使配了PE,它断了,或虚了,或是RCD质量出问题,您都得“为之一振”,除非你对地有良好绝缘。

njele 发表于 2011-1-12 14:01:44

我真的“为之一振”,单相220V电源供电采用RCD时,必须有PE线吗?
如果是高考题,楼上一定失分了!
电气这么多的接地系统,说 必须 恐怕太武断了吧
肯定有不带PE的

911room 发表于 2011-1-12 14:19:41

本帖最后由 911room 于 2011-1-12 16:25 编辑

简单地讲,要不要PE,要看用电设备的情况,TN-S对与人来说是最安全的.