elegantyuer 发表于 2011-1-10 13:32:27

疑问2011-Q2:变压器容量选择的可行性

10kV变电所设计规范:
第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。

如今,遇到一个可研项目:总负荷容量4000kW,两路10kV电源供电,100%互为备用。
我看了一下同事计算的负荷表,高压负荷1500kW左右,
                                       低压负荷2500kW,实际计算负荷2000kW左右。

关于主接线方案:高压部分直接由10kV供电,低压部分我看到了两种不同的可研方案:
1、单母线分段,每段低压母线上分别接一台2500kW的10/0.4kV变压器,即,配了2两台大容量变压器;(感觉容量过大 啊)
2、单母线分段,负荷分摊供电,每段低压母线上分别接两台容量更小的变压器,也就是配了4台630kW的10/0.4kV变压器?(感觉成本有点高,但是好像更可靠)

结合规范,这种情况下,如何选择低压配电方案最合适呢?请大家帮忙分析

东海龙王 发表于 2011-1-10 15:09:19

本帖最后由 东海龙王 于 2011-1-10 11:10 编辑

工业项目单台变压器容量可以突破1250.
变压器容量用KVA表达,非KW.
你的高压1500KW,直接从中压柜配电。低压2500KW,用两台1600KVA或者2000KVA(需计算),单母线分段。
看不懂你的条件呃。

当技术方案出来,还得请你们的费控做经济比较。

elegantyuer 发表于 2011-1-10 15:27:39

工业项目单台变压器容量可以突破1250.
变压器容量用KVA表达,非KW.
你的高压1500KW,直接从中压柜配电。低 ...
东海龙王 发表于 2011-1-10 15:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    龙王,批评得对!没注意单位的规范。其实是想表达kVA

hnkbvsb 发表于 2011-1-10 16:41:18

一条原则 在额定容量下 才是安全可靠的!

冷若冰 发表于 2011-1-10 18:25:17

楼主给出的规范条文最后不是有条文支持大于1250吗。。。。。。

治学以诚 发表于 2011-1-10 22:15:16

ced999 发表于 2011-1-15 16:33:07

120%可以长期过载的变压器不知道有没有哪位实际运行过,即使可以也是以牺牲变压器寿命为代价,并且不在变压器经济运行的负载区间。1000和1250kVA的价格差异不大,其他的配置几乎一样,两台1250kVA比较恰当吧?

尺短寸长 发表于 2011-1-15 18:45:47

“120%可以长期过载”仅适用于另一条供电线路故障或检修的状况下,不应作为正常运行工况下的工作方式。

wurenhecai 发表于 2011-1-15 19:50:31

本帖最后由 wurenhecai 于 2011-1-15 19:55 编辑

国外的变压器占载率很低,一般50%左右,因为这是最节能的,而中国则一般70~85%,甚至还有的开发商追求利益最大化,要求变压器过载运行

尺短寸长 发表于 2011-1-15 20:03:56

变压器过载运行是一种能力。

尺短寸长 发表于 2011-1-15 20:05:13

变压器过载运行作为常态,不行!

伊宁 发表于 2011-1-15 21:24:37

“120%可以长期过载”仅适用于另一条供电线路故障或检修的状况下,不应作为正常运行工况下的工作方式。
    同意这种说法!
    另外可以在两台变压器低压侧实行切换达到互为备份的目的。当一台变压器故障时另一台变压器带全部负荷。

伊宁 发表于 2011-1-15 21:33:33

实例:某大型商场单体13万平方米,地下2层地上5层。两路10KV高压供电,10台2000KVA变压器组成5组低压互为备份方式供电,

ced999 发表于 2011-1-15 22:05:10

“120%可以长期过载”仅适用于另一条供电线路故障或检修的状况下,不应作为正常运行工况下的工作方式。
   ...
伊宁 发表于 2011-1-15 21:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   这样的设计,商场的普通负荷等级也都成了二级负荷了,是不是有人为拔高负荷等级的嫌疑哦。有点浪费

wurenhecai 发表于 2011-1-15 23:17:10

13万,10台2000变压器,用电指标够高呀,要是我算,按照中心购物商场用电,最多9台
页: [1] 2
查看完整版本: 疑问2011-Q2:变压器容量选择的可行性