隔离开关和断路器级数的小问题
就是问下 隔离开关要用几级的 有几个情况我弄不明白 1。一栋楼入户的断路器的前面那个隔离开关(TN-S引入);2建筑物里面的设备的前面的隔离开关,如水泵前面的隔离开关;其实就是一个前面和中间的问题,我看有些用4P有些用3P,但是隔离开关不是要求有明显的开断点么,那为什么不把零线都断开呢。断路器的级数:单项的入户箱总断路器都是2P,相线N线一起断,那么一栋楼的入口的那个断路器采用4P为啥不行呢,我看好多图纸都是3P,但是为啥不断N线我不懂呀(TN-S进来的 ) 。貌似三相得几乎都是3P的断路器 ,问下 有没有情况用4P的
断路器前要加隔离开关,这个都是什么时候加呢貌似现在都说断路器带隔离功能了不知道能不能就直接把隔离开关咔嚓掉了呢。
(PS:我刚毕业半年,问的有点愚蠢,下了很大勇气发了个处女贴,望各位给咱指点下,不胜感激) 问题1:楼入户的断路器的前面那个隔离开关其作用是检修时切断所有的带电导体,因此用4P
问题2"单相的入户箱总断路器都是2P,是因为(1)无断N线造成电压升高致使单相用电设备被烧毁的问题.
楼的入口的那个断路器采用4P,如果是漏电断路器就只能用4P
非漏电断路器用3P 回复 2# gdx8785
那是不是所有以检修为目的的都需要断开N线用4P的呢
可是隔离开关的设置就是为了检修啊那不就是所有的隔离开关都用4P了么
很多图纸上还是有用3P的隔离开关啊 隔离开关也经常被当作一个普通开关用,论坛里有这方面的讨论贴,比较近的一个帖子:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18169-1-2.html 回复 4# gdx8785
好我研究下去谢谢斑竹 貌似现在都说断路器带隔离功能了 ———— 还有单独用隔离电器的时候。。。。。所以这个还是保留。。。 貌似现在都说断路器带隔离功能了 ———— 还有单独用隔离电器的时候。。。。。所以这个还是保留。。。
冷若冰 发表于 2011-1-8 22:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
单独用隔离开关的时候多着呢。 {:4_125:} 我还以为只有检修时候用呢
受教了 总进线隔离开关采用3P还是4P需根据配电系统的接地形式来决定,对于TN系统采用3P即可,而TT系统则需采用4P。
页:
[1]