关于水暖井内布灯

最近 看到其他单位设计的图纸,在水暖井内没有布置灯具,但是在我们单位之前都是要布置的,规范上好像 也没说,以前布置的话 审图的 也没说, 大家设计的时候是怎么处理的

yjgabc 发表于 2011-1-6 13:59:59

肯定是要设置的,设计应该完美。前几天看见一位工程师说,水暖井不设灯,用时用手电筒。我觉得那不是完美的设计,按这样的说法,走廊都可以不设灯,大不了晚上用手机照亮。我的建议:应该设灯,电源取自走廊灯就可,普通灯。

治学以诚 发表于 2011-1-6 14:09:39

冷若冰 发表于 2011-1-6 19:09:42

应布,后期明敷。钢管布线。别忘了水管等电位
治学以诚 发表于 2011-1-6 14:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


水暖井内布灯,竖井内布灯的“应”,给个条文依据看看。。。。。

yaoxue1235 发表于 2011-1-7 13:12:11

其实 只在 民用建筑通则上 看到 有说 电气相关井内应设应急照明灯的,对于水暖井的 目前还没看到有规范说,还有通则上说的控制开关 我一般是放井内的

simbar 发表于 2011-1-7 16:09:19

我是布置防水灯具的,开关在井内

治学以诚 发表于 2011-1-7 16:16:16

冷若冰 发表于 2011-1-7 20:25:44

1、动力和照明未分开。。。。

2、消防负荷与非消防负荷分开。。。。

3、居民用电与非居民用电为分开。。。。

老诚,你做的图吗。。。。。。。估计不是。。。。。老诚不会整这么低级的错误。。。。。

linjianming 发表于 2011-1-7 20:27:31

AW2引出回路说明:
WL1:1~4层楼层表箱电源线:YJV-2*95+1*50-PC50-FC/WC/CT
WL2:5~8层楼层表箱电源线: ...
治学以诚 发表于 2011-1-7 16:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    老诚,2+1的YJV电缆好像没有见过

linjianming 发表于 2011-1-7 20:30:05

如果是3+1的YJV-3*95+1*50那这个PC50好像又小了。

冷若冰 发表于 2011-1-7 20:38:55

晚了,我踩进老诚的套里了。。。。。。

哈哈哈哈哈,郁闷。。。。{:4_93:}{:4_93:}

linjianming 发表于 2011-1-7 21:15:34

冷版经常钻套子{:4_127:}呀

冷若冰 发表于 2011-1-7 21:29:55

没办法,谁叫我喜欢灌水呢。。。。。

老诚贼不厚道。。。。{:4_116:}

yaoxue1235 发表于 2011-1-7 22:56:35

呵呵,诚版还好吧