断路器接线端子和电缆连接

最近做一个住宅 照明柜进线用了两根3x120+1x70的铠装电缆,现在就 这样的话和总进断路器开关的接线端子 连接上可以实现么!?

冷若冰 发表于 2011-1-5 21:58:43

应该可以吧,能不能用接线端子过渡一下。。。。。

用一根电缆不好吗。。。。。

gdx8785 发表于 2011-1-5 22:08:43

可以一根解决问题,不用2跟拼接
用2跟拼接-------- 同材质,同截面,等长度

890214 发表于 2011-1-6 08:53:39

可以用端子扩展器

冷若冰 发表于 2011-1-6 09:20:07

可以用端子扩展器
890214 发表于 2011-1-6 08:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


还有这么一个东西,给大家说说。。。。。。

yjgabc 发表于 2011-1-6 10:16:23

两个办法,最好用一根电缆比如一个240的或者300的,比两个120的并起来好处多了;如果实在不行必须用两个电缆并,那就用一个新产品---多用途接线端子。好像俗名就是楼上说的端子扩展器。

不代表 发表于 2011-1-6 10:27:40

本帖最后由 不代表 于 2011-1-6 10:28 编辑

是不是这东东

yaoxue1235 发表于 2011-1-6 12:36:50

回复 2# 冷若冰


我们这是这样做的,怕进线电缆太大 不好走线

yaoxue1235 发表于 2011-1-6 12:38:23

回复 6# yjgabc


    这个到时第一次听说,谢谢了

yjgabc 发表于 2011-1-6 14:02:46

两个办法,最好用一根电缆比如一个240的或者300的,比两个120的并起来好处多了;如果实在不行必须用两个电缆 ...
yjgabc 发表于 2011-1-6 10:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

加分太少~~~别人灌个水还加10分20分~~我可是正经留言

治学以诚 发表于 2011-1-6 14:08:37

changjianghappy 发表于 2011-1-6 16:31:02

可以用铜排延伸出端子

冷若冰 发表于 2011-1-6 18:52:23

回复冷若冰


我们这是这样做的,怕进线电缆太大 不好走线
yaoxue1235 发表于 2011-1-6 12:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


就你现在这个截面,穿管不太可能了。。。。。

走沟或者桥架单根大截面问题都不大。。。。。随你高兴了,也不是什么原则问题。。。。

伊宁 发表于 2011-1-6 21:08:53

进线电缆两根以上且截面较大时与进线开关搭接时安全距离、搭接面不容易做到。可以在进线柜上端制作一个排接箱(母排箱),这样电缆由地沟上引180度折弯进派接箱,工艺容易,安全距离、搭接面都能保证。

东海龙王 发表于 2011-1-6 21:37:21

看来有施工经验或者能想到施工实际的人慢慢的来了,好事。