变电所配电柜出线的热稳定校核
关于变电所配电柜出线,短路热稳定校核。。。我从来不校核的。。。。。我有秘笈,现在给大家共享。。。。。
变压器容量与出线短路热稳定的关系如下:
变压器大小 导体截面 最大短路电流KA 最小截面积
250――――― 10 8.4 8.7
315、400―― 16 10.5、13.0 10.8、13.5
500~1000――25 16.0~21.0 16.6~21.7
1250、1600―35 25.7、31.4 26.5、32.5
这个值也就是一个大概,不是很准确,但是做设计依据绝对没有问题。。。。
哈哈哈哈,我还是说老实话吧,这个表格是《建筑电气》某期的文章,我抄的。。。。 真正的秘笈在这里:每个变压器都有一个出口短路电流,这个值的大小,就是电缆截面积的参考值。。。。
所选电缆或者导线,铜芯的,截面积的值,只要超过这个变压器出口短路电流的值,导体热稳定就没有问题。。。。
没有采用限流技术或者什么别的技术的前提下哦。。。。。。
我说清楚没有。。。。楼下有没有别的意见。。。。。。
导线或者电缆的截面为什么是这些数值,大家可以明白了吧。。。。。
这个绝对是秘笈啊。。。。。 对这个表的最小截面表示严重怀疑 对这个表的最小截面表示严重怀疑
wurenhecai 发表于 2011-1-5 19:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我还以为你会对我的秘笈怀疑呢,怎么会怀疑这个表格。。。。。
说说看。。。。。 举例说明,我算过1000KVA的变压器,按照24KA短路电流,采用cm1-100M/3 ln=25A 的馈线开关,依然能保护YJV为6平的电缆,而如果用熔断器,导线的稳定性根本不是问题,可以不考虑 哦,我说的是采用没有限流的断路器保护。。。。。熔断器很少用了的。。。。。
这个表格做设计可以,做计算不行。。。。这么说清楚吧。。。。
二楼的秘笈你知道吗。。。。。{:4_92:}{:4_92:} 楼上的说的没错{:1_274:} 楼上的说的没错
wzgzaz 发表于 2011-1-6 10:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
啊,你怎么知道的,这可是我冷家的独门秘笈啊。。。。。。
怎么地球人全知道吗。。。。。。{:4_93:}{:4_93:} 按理还是该先看看选用断路器的限流特性,但除了常熟,其他厂家的样本我很少看到提供限流曲线的,不知道国内产品在限流特性上有无重大差别? 是我理解能力有问题,还是怎么回事,楼主提到变电所配电柜出线,“所选电缆或者导线,铜芯的,截面积的值,只要超过这个变压器出口短路电流的值,导体热稳定就没有问题。。。。”这是经验值吗?理论依据是什么啊?
而且,实际应用中,比如1250的变压器,配电回路的负荷不见得一定要用35平的电缆啊。 我说句心里话好吧,冷版,你的秘籍有点扯。。。。。。。
低压出线,1米和100米的热稳定电流,完全两回事
都按照前端短路,你的截面差的更远 有点后悔,大过年的,说这话不好 低压出线,1米和100米的热稳定电流 ———— 黑子,不信你计算试试,超不过导体截面。。。。。
这是经验值吗?理论依据是什么啊 ———— 经验值。。。。。 冷版,校验电缆热稳定用的是稳态短路电流,时限用的是过电流保护的动作时间。按母线短路电流校验为妥。 冷版,校验电缆热稳定用的是稳态短路电流,时限用的是过电流保护的动作时间。按母线短路电流校验为妥。
lhchen 发表于 2011-1-6 21:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你说的我认为很对。。。。和我说的不是一回事。。。。
我的秘笈根本就不用计算,比较一下,查一个变压器出口短路电流就可以出结果了。。。
哈哈哈哈,看来没人知道,大家要是有兴趣可以研究一下。。。。
黑子,你不想写论文吗,这个可以写的。。。。。。
老诚,写论文看看,这秘笈是不是真的。。。。