完全相反的审图意见
今天在别的论坛看到:审图时候,要求我将分配电箱总断路器换为隔离开关。而我以前的审图意见是:要我把分配电箱的隔离开关改为断路器。 以你收到的审图机构出具的文件为准。。。。。。 “图中进线开关图形符号为隔离开关不妥,进线开关应同时具有过载、短路及接地故障保护功能。可选用具有隔离功能断路器,应核实开关型号类别。GB50054-95第4.1.1条。”这是审图的给我提的意见 如果你没有别的规范可以作为你行为的依据,估计你可以接受他的意见。。。
要是你找到相关规范,这里可以采用隔离电器,你就提出相应规范去答复他。。。。。
想必他不会为难你。。。。。你有相关规范做依据没有。。。。 我奇怪的是,为何会产生相反的意见。 呵呵,前几天审图也给我提出控制箱内的进线开关负荷开关要改为断路器,理由同上,我没鸟他,配电级别都没搞明白就敢出审图意见单。 wurenhecai 厉害,佩服。 回复 7# 尺短寸长
{:sweat:}惭愧呀 干嘛“惭愧呀”?佩服有胆量的你。
发现审图有错,就是要敢于驳回错误的审图意见。 惭愧在于对待审图意见,我是好改的就同意修改,不好改或者懒得改的就不同意修改。没啥敢于不敢于的,只是比较懒而已,呵呵,人家也是混饭吃,就算民规的那帮人一起做个工程,审图的一样会提意见,不提意见,人家怎么算钱呀 那我也实话实说:
若意见有道理,改图虽麻烦些,还是从善如流。
若意见没道理,甚至有危害,绝对不能从权。
不能以好改不好改或者懒得改作为依据来对待审图意见。
因为将来一旦出问题,主要责任还是由设计人员承担,千万小心。 可能我做的工程都不是很重要的,在我见到的所有审图意见里,没有几条是很有水平非改不可的,如果不是给审图的面子,几乎都可以不改 那就另当别论。呵呵! 楼住所说的这个帖子我也参与了
我来把原图贴上来
以下是贴主的原话:审图时候,要求我将分配电箱总断路器换为隔离开关!!郁闷,我个人认为:隔离开关体积太大,分配电箱不宜使用。
而他却搬出一规范,低压配电不宜多于三级。
http://bbs.co188.com/list/images/GreenPark/attachimg.gif http://bbs.co188.com/list/attachment.php?aid=4172124&noupdate=yes http://bbs.co188.com/list/images/attachicons/image.gif 2011-1-4 21-08-42.jpg (19.36 KB)
2011-1-4 21:10
细细一数,这不是都5级了吗?纵使换为隔离开关,也有4级。。。 本人回复(1):
就你画的这个简图而言:
低压柜配出开关和总配电箱进线总开是同一级
总配电箱配出开关和分配电箱进线总开是同一级